Автор | Сообщение |
KENT
Завсегдатай
Сообщения: 331
|
Все современные кондиционеры имеют защиту от перенапряжения в сети 220V. Для этой цели установлен один варистор, шунтирующий блок питания электроприбора, в случае превышения напряжения 270V... 300V.
Т.е., в случае аварии, если обрывается ноль или случайно появляется напряжение 380V, варистор пробивается, сгорает предохранитель.
https://www.manualslib.com/manual/962338/Fujitsu-Asyg07llcc.html
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=55155
В приведенной схеме платы инверторного кондиционера FGL AOHG12LCC нет опечатки.
В другом кондиционере FGL AOHZ18LBC, такая же защита:
VA100, VA101 - варисторы 10V471K cоединяются последовательно,
точка соединения заземлена через разрядник SA100 (RA302V) .
Вопросы.
1 - Зачем установлены между (L) и (N) два последовательно соединенных варистора 10V471K
c заземлением через разрядник SA100 (RA302V) точки соединения варисторов - ?
2 - При каком аварийном напряжении в сети 220V пробьются варисторы 10V471K, в данном случае - ?
3 - Почему в инструкции по монтажу нет рекомендации по установке доп. реле контроля напряжения сети - ?
ДОБАВЛЕНО Май 20 2020
Традиционная защита от перенапряжения AC220V.
10 лет назад у этого же производителя, была другая схема от перенапряжения
с варисторами 10V471K (AC300V) и разрядником RA362V (DC3600V/AC1800V)
FGL RY-54FA выпуск 2005г:
https://clck.ru/NYXbw
Проверено, нет опечатки:
Из практики.
Варистор VA102 (10V471K), подключенный между (L) и (N), при перенапряжении сети (AC 300V...380V) взрывался, выпаливал предохранитель F101 (3А), спасал блок питания.
Cхема блока питания очень надежная. За 10 лет ни разу не вышел из строя ключевой транзистор 2SC4236, даже когда емкость сетевого конденсатора вместо 100 мкФ = 0 мкФ. В этом случае ТПИ пищит громко, С4236 горячий +90С, плата коричневая от перегрева, но кондиционер работает нормально!!! После замены неисправного конденсатора плата дальше работает не один год.
Варистор VA101 (10V471K) с разрядником SA101(RA362V) никогда не выходил из строя.
Варистор - 10V471K (AC300V) :
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/TNR10V470K-Datasheet-UnitedChemi-Con-954289
Разрядник - RA302V (DC3000V/AC1500V) :
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/4142381/OKAYA/RA-362M-V7.html
Диагностика исправности варистора.
https://clck.ru/NY48K
Почему разработчики Fujitsu General отказались от проверенной временем схемы защиты по перенапряжению 220V - ? |
|
SmartSer
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
KENT писал: |
Почему разработчики Fujitsu General отказались от проверенной временем схемы защиты по перенапряжению 220V - ? |
Вопрос, по нынешним временам, риторический |
|
|