Автор | Сообщение |
Dvj_Frost
|
В ремонте был наружный блок в котором был заменен компрессор. При установке кондиционера у клиента оказалось что внутренний блок постоянно подает питание на наружный блок (на компрессор, вентилятор и клапан)...
Подскажите что можно сделать... Есть фото схем внутреннего блока.
|
|
NikolaiMalaxov
Передовик
Сообщения: 1056
|
т.е. он постоянно работает? |
|
Dvj_Frost
|
Да. Как только включаешь его в розетку, сразу же начинает работать наружный блок независимо от того включен ли внутренний или нет... |
|
NikolaiMalaxov
Передовик
Сообщения: 1056
|
а наружный блок правильно подключили к внутреннему?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 00:57
проверь RL1,RL2. |
|
Dvj_Frost
|
Все подключено правильно (проверяли не один раз), проблема в том что даже без наружного блока внутренний подает на него питание, наружный блок полностью рабочий, релюшки все проверенные одна из них заменена... |
|
NikolaiMalaxov
Передовик
Сообщения: 1056
|
изучай и проверяй плату управления.делай замеры и выводы. |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
Dvj_Frost, а где модель аппарата? |
|
Winidrug
|
Dvj_Frost, Наружний блок по теории и в корпусе должен запускаться с компрессором.Что то напутали при замене мотор компрессора. |
|
Dvj_Frost
|
Winidrug, Без наружного блока, внутренний блок в режиме ожидания(тоесть он выключен с пульта) подает питание на наружный блок.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 14:01
cybe, точная модель неизвесна... Все опознавательные знаки модели были стерты... |
|
Winidrug
|
Dvj_Frost писал: | Winidrug, Без наружного блока, внутренний блок в режиме ожидания(тоесть он выключен с пульта) подает питание на наружный блок.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 14:01
cybe, точная модель неизвесна... Все опознавательные знаки модели были стерты... | Dvj_Frost, Дак разберись что за чехарда.У тебя же все замеры в руках.Откуда и куда. |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
Dvj_Frost писал: | точная модель неизвесна... Все опознавательные знаки модели были стерты... | Так не катит... Но всё же, следуя логике, посмотри чем общим управляются уст-ва наружного блока окромя проца |
|
Winidrug
|
cybe, Солидарен.Если до замены компрессора все было правильно. |
|
makke
Завсегдатай
Сообщения: 474
|
при отключенном шлейфе S20-S10 тоже подается питание на наружный блок? |
|
Dvj_Frost
|
При отключенном шлейфе питание не идет... |
|
makke
Завсегдатай
Сообщения: 474
|
что из этого следует? тут уж либо ремонтировать, либо менять плату на новую. плата то у вас на руках, что было проверено? откуда и как идет питание на релюшки, спрашивали же выше уже |
|
Dvj_Frost
|
Есть подозрение на проц (контроллер) так как он постоянно дает сигнал на релюшки... Плату сменить не получится так как она снята с производства и уже давно... |
|
Dvj_Frost
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
|
AleksScrewdriver
|
xarl писал: | Что сие означает?! | xarl, да а то, что не по зубам оказалось топикстартеру окончательно выявить дефект! (Обратная строна платы не сфоткана, тип ключей на релюхи не указан, короче список можно долго продолжать!) |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
|