Сообщение #1 от 13/03/2018 11:27 цитата  

Впрыск слышен но какой то странный звук и после остановки еще минуты 2-3 слышно кипение газа в испарителе. На всосе вакуум и на конденсаторе греется еле еле 2-3 баранки. Лучше продавить домкратом или замнеть КТ. Если менять КТ, Где лучше вскрывать пену?
RB-3 
Бывалый
Сообщения: 99
 
Сообщение #2 от 13/03/2018 12:11 цитата  

Гоблин писал:
Лучше продавить домкратом или замнеть КТ.
Кому что удобнее. Эти вопросы обсасывались не один год.
Гоблин 
Участник
Сообщения: 273
Гоблин
 
Сообщение #3 от 13/03/2018 12:42 цитата  

Больше интересует время до повтора после домкрата? Да много и много лет обсасывалось. Но у всех есть свой горький опыт после чего на холодное начинаешь дуть.
RB-3 
Бывалый
Сообщения: 99
 
Сообщение #4 от 13/03/2018 13:03 цитата  

Гоблин писал:
Больше интересует время до повтора после домкрата?
Время до повтора? По логике, если капилляр заменил или полноценно прочистил, то как можно это время предвидеть?
Гоблин 
Участник
Сообщения: 273
Гоблин
 
Сообщение #5 от 13/03/2018 14:29 цитата  

А все то "добро" которое в системе тоже делает поправки не в лучшую сторону. Или в таких случаях еще кто то и масло меняет в компрессоре?
RB-3 
Бывалый
Сообщения: 99
 
Сообщение #6 от 13/03/2018 15:38 цитата  

Если именно на Атлант R134a и до этого не было визитов для ремонта других лиц, то обычно все это дело обходится прочисткой капилляра и перевод на R406а. В этих случаях, масло в компрессоре не менял.
WIK77 
Завсегдатай
Сообщения: 489
 
Сообщение #7 от 13/03/2018 22:36 цитата  

И нахрена 406? можно и родной+600..Можно смесью 290+600 получше будет..
Ispanec 
Завсегдатай
Сообщения: 807
 
Сообщение #8 от 13/03/2018 23:19 цитата  

Гоблин, А зачем на этом БХП пену вскрывать для замены КТ?
Гоблин 
Участник
Сообщения: 273
Гоблин
 
Сообщение #9 от 14/03/2018 08:26 цитата  

[quote="Ispanec"] Ну да. Я уже потом посмотрел что что впрыск над верхней полкой в МО. Уже можно ничего не вскрывать улыбка После чистки КТ и выходу на режим с нормальным давлением по всосу, надулся пластик в ХО. Половину стоимости самого дешевого холодильника за ремонт клиент платить не готов недовольство, огорчение
RB-3 
Бывалый
Сообщения: 99
 
Сообщение #10 от 14/03/2018 08:38 цитата  

WIK77 писал:
И нахрена 406?
Вот и я думаю, нахрена я его? смех
WIK77 писал:
можно и родной+600..Можно смесью 290+600 получше будет..
Можно и так, но нахрена оно мне смешивать пропорции надо, если есть R406a?
Гоблин 
Участник
Сообщения: 273
Гоблин
 
Сообщение #11 от 16/03/2018 08:25 цитата  

Вопрос решен. КТ вымыта растворителем 647мым и затем абро для прочистки карбюраторов. Но когда вышел на режим в испарителе появилось положительное давление вместо разряжения, стенка в ХО начала надуваться. Терерь хоть постоянно таскай с собой баллон с азотом улыбка

ДОБАВЛЕНО Март 16 2018

Не нашел кнопки модерирования и кнопки отметить как решенная.
WIK77 
Завсегдатай
Сообщения: 489
 
Сообщение #12 от 17/03/2018 00:15 цитата  

Добавлю-мою раствором WIGAM...