lesh_ka
|
Добрый день всем кто любит работать руками и головой )).
Поделитесь опытом если можете.
Принесли на ремонт плату наружного блока кондиционера ce-kfr26w/bp2 ir-120 d.13.wp2-1 с неисправной схемой питания на TNY268PN и горелым (дыра в корпусе) драйвером stk621-033n.
После дальнейшей диагностики выяснилось, что беда не только в этих элементах, но и в самом микроконтроллере IRMCK341. Потому как при подаче питающих напряжений на него 1,8 и 3,3 В корпус микросхемы разогревается до 60 градусов без признаков жизни, как минимум индикатор на плате, релюхи молчат, а порты микроконтроллера на управление драйвером коротят на корпус, т.е МК точно под замену. Рядом с ним установлена, еепром st24c04wp (живая, программатором читается).
Подскажите если знаете по замене IRMCK341. Потребуется ли прошивка микроконтроллера? Достаточно ли данных в еепром для работы нового чипа или прошивка хранится только в памяти микроконтроллера?
Очень нужно.
Дамп EEPROM могу скинуть если нужен. |
|