ESpec - мир электроники для профессионалов


Х-ик BOSCH KGE 3114/01 как переделать?

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры
На страницу 1, 2, 3  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
vovabumer 
Завсегдатай
Сообщения: 768
vovabumer
 
Сообщение #1 от 13/12/2011 11:04 цитата  

У моих родителей в селе хол BOSCH. Проблема в том что переодически летит плата из-за перепадов. Может есть способ переделать под обычные регулятори? Уже третий модуль!
Зарание благодарен.
ар777 
Завсегдатай
Сообщения: 409
ар777
 
Сообщение #2 от 13/12/2011 23:22 цитата  

по подробней напиши,что за хк
vovabumer 
Завсегдатай
Сообщения: 768
vovabumer
 
Сообщение #3 от 14/12/2011 13:19 цитата  

Х-ик двухкамерный одномоторный с клапаном BOSCH KGE 3114/01. Вопрос состоит в том как сделать управление клапаном.
Может схемка есть?
Мелиор 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 33876
Мелиор
 
Сообщение #4 от 14/12/2011 15:56 цитата  

vovabumer, а почему бы не поставить устройство аварийного отключения?
Что-то типа такого




xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #5 от 14/12/2011 16:48 цитата  

Мелиор, ОНО работает?
alexragulin 
Участник
Сообщения: 282
alexragulin
 
Сообщение #6 от 14/12/2011 20:15 цитата  

стабилизатор напряжения за 1000р не проще купить
входное 180-250 выход 220
ар777 
Завсегдатай
Сообщения: 409
ар777
 
Сообщение #7 от 14/12/2011 20:20 цитата  

vovabumer, он но фрост или статистика
vovabumer 
Завсегдатай
Сообщения: 768
vovabumer
 
Сообщение #8 от 14/12/2011 21:42 цитата  

Из личного опыта недоверяю я етим защитам! Хол обычный без ноуфроста.
ар777 
Завсегдатай
Сообщения: 409
ар777
 
Сообщение #9 от 14/12/2011 21:52 цитата  

vovabumer, как я понял он с двумя капелярками . Я правильно тебя понял?
vovabumer 
Завсегдатай
Сообщения: 768
vovabumer
 
Сообщение #10 от 14/12/2011 22:03 цитата  

Так точно! И клапан "соленоид".
ар777 
Завсегдатай
Сообщения: 409
ар777
 
Сообщение #11 от 14/12/2011 22:11 цитата  

vovabumer, питание клапана какое,извини просто не знаю за какой хк идет речь,чисто логически,зная принцип работы,скажу.
vovabumer 
Завсегдатай
Сообщения: 768
vovabumer
 
Сообщение #12 от 14/12/2011 23:12 цитата  

На клапан по сути подается в нужный момент или позитивная или негативная составляющая напряжения. "Теоретически".
ар777 
Завсегдатай
Сообщения: 409
ар777
 
Сообщение #13 от 15/12/2011 00:01 цитата  

vovabumer, по сути думаю так,раз клапан контролирует температуру в хол отделении,то его можно оборвать 133им термостатом,а морозилку пустить через к57 т.е оборвать через компрессор.
vovabumer 
Завсегдатай
Сообщения: 768
vovabumer
 
Сообщение #14 от 15/12/2011 00:09 цитата  

Так небудет работать!!!! Я тут семку набросал. А К57 Ето аналог ТАМ 112!!!
Буду использовать 133 и 145.

ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 23:15

Рисовал от руки. Завтра отсканирую и выложу.
Суть в том что морозилка переключает клапан, а холодильник посколька он используеться часче всего будет отключать всю систему.
Мелиор 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 33876
Мелиор
 
Сообщение #15 от 15/12/2011 00:28 цитата  

xarl писал:
Мелиор, ОНО работает?
Не знаю, как то, что на фото, но те, что у нас продаются (похожие, даже есть с индикацией) работают. Надеюсь смех
vovabumer 
Завсегдатай
Сообщения: 768
vovabumer
 
Сообщение #16 от 15/12/2011 00:33 цитата  

ар777 писал:
vovabumer, по сути думаю так,раз клапан контролирует температуру в хол отделении,то его можно оборвать 133им термостатом,а морозилку пустить через к57 т.е оборвать через компрессор.

Так нельзя по тому как клапан поляризирован, и он остайотся в том положенин в каком с него снято напрежение. То есть в последнем положении.

ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 23:37

Мелиор писал:
xarl писал:
Мелиор, ОНО работает?
Не знаю, как то, что на фото, но те, что у нас продаются (похожие, даже есть с индикацией) работают. Надеюсь смех

Да нифига они не работают!!!! Samsung cool-&-cool из-за такого ушол в ж........!!!!!!!!!
ар777 
Завсегдатай
Сообщения: 409
ар777
 
Сообщение #17 от 15/12/2011 00:43 цитата  

Сколько проводов на клапане?
vovabumer 
Завсегдатай
Сообщения: 768
vovabumer
 
Сообщение #18 от 15/12/2011 00:51 цитата  

xarl, Мелиор, Я схемку проработал на столе! РАБОТАЕТ СУ.........!!!!! Но как она поведьот себя на агрегате???????
Значит так: ТАМ 145 в исходном положении наганяет морозилку потом отключается , переключая клапан на холодильник, холодильник в свою очередь наганяет температуру в ХК и отключает всю систему. Так как ХК используеться чаще щитаю: что она должна и работать в нормальном режыме!

ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 23:52

ар777 писал:
Сколько проводов на клапане?

???????????????Два!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ар777 
Завсегдатай
Сообщения: 409
ар777
 
Сообщение #19 от 15/12/2011 01:09 цитата  

Работать не будет ,хол камера быстро наберет холод и вырубит систему,систему т.е движок лучше кинь на морозилку и поставь на 4или 5режим,тогда он будет чаще включаться,думаю так правильней.

ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 02:33

Если ты холодильщик,то тебе не составит труда,перепаять капелярку морозильную напрямую(в обход клапана,чтоб полярность не мучила),и сделать как писал выше.
vovabumer 
Завсегдатай
Сообщения: 768
vovabumer
 
Сообщение #20 от 15/12/2011 02:02 цитата  

ар777 писал:
Работать не будет ,хол камера быстро наберет холод и вырубит систему,систему т.е движок лучше кинь на морозилку и поставь на 4или 5режим,тогда он будет чаще включаться,думаю так правильней.

ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 02:33

Если ты холодильщик,то тебе не составит труда,перепаять капелярку морозильную напрямую(в обход клапана,чтоб полярность не мучила),и сделать как писал выше.

Так я и про морозилу!!!!! Потом ХК!!!! А капилярку и перепаивать ненадо просто поменять дрота местами!

Перейти: 