Автор | Сообщение |
Shershavchyk
|
Котлу 4 года. Проблем до недавнего времени не возникало. Около месяца назад от своих родных услышал возмущения, что при пользовании душевым боксом периодически пропадает нагрев воды. Сам я такого раньше не замечал. И вот вчера проблема дала о себе знать.
Произошло следующее:
При открытии расходного вентиля горячей воды, происходит штатное переключение котла в режим нагрева. Нагрев сопровождается шумом, а иногда даже негромким треском, создаваемым прокачиваемой водой. При достижении определенной температуры, горелка выключается и нагрев прекращается. Следующее включение горелки происходит тогда, когда вода из крана будет течь совсем холодной. Таких циклов может быть 3 или 4, а затем начинает мигать индикатор датчика тяги и котел входит в ступор.
При переводе котла в режим отопления, картина почти такая же, только имеет место всего один цикл нагрева теплоносителя.
Проделал следующее:
- разобрал и почистил фильтр грубой очистки теплоносителя;
- снял, промыл, проверил работоспособность трех-ходового клапана;
- снял, промыл, продул вторичный теплообменник;
- снял турбину, разобрал кожухи горелки. Все продул сжатым воздухом и почистил пылесосом;
- промыл первичный теплообменник;
- проверил работоспособность датчика тяги (ртом), докачал воздух в расширитель;
- произвел сборку котла, заправку системы водой, дождался развоздушивания системы.
При первом включении выяснилось, что все мои манипуляции желаемого результата не дали.
После двухчасовых поисков методики лечения моего котла на просторах интернета, решил еще раз произвести разборку и произвести осмотр и чистку трубки Пито. Решил вымыть руки и... О чудо! Нагрев работает, как настоящий! Вот уже 5 часов - полет нормальный.
Вопрос: что это было? Не пора ли про запас новый котел покупать? |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
Shershavchyk, самое главное, как были промыты теплообменники, особенно вторичный? А вот продувать их ни к чему. Ещё нужно проверить/прочистить клапан обезвоздушивания, они часто закипают, и воздух в системе в летнем режиме тоже может дать эффект "контрастного душа" |
|
Shershavchyk
|
Другого метода, как промыть напором (2 кгс/см²) воды из домашней системы водоснабжения у меня, к сожалению, нет. Продувал ртом - сопротивления не обнаружил. Внутри теплообменника ни налета, ни накипи, ни лягушек не видать. Поверхность почти как новая.
Да, а вот этот клапан Маевского я не разбирал. Но вроде бы шипит при заправке системы водой... |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
Shershavchyk, просто удивительно, 4 года, и нет накипи. Да есть она, внутри. Если нет промывочной установки, в теплообменник заливают горячий раствор антинакипина, меняют его несколько раз в течение суток. |
|
Shershavchyk
|
Я так понял, что вероятнее всего проблема таки в теплообменнике? Как тогда объяснить возобновление работоспособности только через два часа "простоя" после сборки?
Не, что-то здесь не то... Может все таки воздух в системе? |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Shershavchyk писал: | Я так понял, что вероятнее всего проблема таки в теплообменнике? ..... |
А я так понял, что проблема не в теплообменнике, а в логике отслеживания температуры..... Это лечится... |
|
Shershavchyk
|
Lavrishin писал: | Shershavchyk писал: | Я так понял, что вероятнее всего проблема таки в теплообменнике? ..... |
А я так понял, что проблема не в теплообменнике, а в логике отслеживания температуры..... Это лечится... | Рецепт - в студию! |
|
СВЯТОСЛАВ
|
Lavrishin писал: | .... а в логике отслеживания температуры..... |
|
|
rw6hhb
|
А может быть и в насосе................ |
|
Shershavchyk
|
Ну, разве что крыльчатку оборвало. |
|
rw6hhb
|
Shershavchyk писал: | Ну, разве что крыльчатку оборвало. |
да нет......... просто часть витков замкнуло........ за три месяца два случая, обоим котлам едва перевалило за два года эксплуатации |
|
Shershavchyk
|
И производительность упала почти до нуля? Ток возрос? |
|
rw6hhb
|
Shershavchyk писал: | И производительность упала почти до нуля? Ток возрос? |
ну не совсем уж до нуля, но по малому кругу(ГВС) уже не хватало
|
|
Shershavchyk
|
Ребята, всем огромное спасибо за советы и поддержку!
Проблема, похоже, решена окончательно. Как я и предполагал, источником неприятностей была трубка Пито.
Сегодня утром котел отказался включаться. При открытии крана горячей воды включился "запрос на нагрев" и запустилась турбина. На этом все закончилось - через минуту начал моргать светодиод, сигнализирующий отсутствие тяги в дымоходе. Не разбирая котел, я отсоединил одну из трубок от датчика тяги. Котел начал работать. Сомнения развеялись.Нужно снимать турбину.
Вскрытие показало наличие сажи на трубке Пито. После чистки и сборки котел начал работать корректно и без сбоев.
Вот, пожалуй, и конец истории. |
|
dovod
|
А где находится эта "трубка Пито"? Вернее как найти её в котле? И для чего она служит? |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
dovod, А зачем тебе оно надо |
|
dovod
|
Спасибо за срочный ответ. Уже нашлась "трубка" и всё остальное. Просто похожая проблема с котлом. |
|
rw6hhb
|
Shershavchyk писал: |
- снял турбину, разобрал кожухи горелки. Все продул сжатым воздухом и почистил пылесосом;
|
нестыковка какая то...по твоим словам "Всё продул сжатым воздухом" ......датчику Пито воздуха...сжатого.... не досталось что ли? |
|