Автор | Сообщение |
legi0111
|
Добрый день. У меня газовый котел аристон egis 24 ff. два дня назад у меня загорелась ошибка блокировка из-за отсутствия автоматического зажигания горелки. нажал ресет и при сработке котла она опять загорелась. Позвонил в компанию с кем заключен договор на обслуживание и мне посоветовали открыть форточки. открыл форточки котел включился проработав пол часа опять выдал эту ошибку. Приехал мастер все осмотрел и сказал что не хватает котлу кислорода. Посоветовал врезать клапана на вдув в окна. или включать котел с открытыми окнами. я распахнул все форточки но котел проработав минут 5-10 опять выдает эту ошибку.
Мастер настаивает на своем мол нехватает кислорода. Пожалуста посоветуйте что можно сделать. с Уважением Марат |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
legi0111, настаивайте на том, что бы сервис с которым у вас заключён договор прищёл и разобрался с котлом, дело в том что этот котёл с закрытой камерой сгорания(то есть берёт воздух для горения с улицы, и если ему его не хватает пусть сервис приходит и разберается), а не форточки заставляет вас открыть... |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
КоВлИг, А ты не задумывался что человек может просто ошибся в названии темы . |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
Vol4ok72, нет не задумывался. Вопрос - ответ. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Не стоит програмеру в электронику лезть. Позвони в сервис. |
|
legi0111
|
Проверели трубы на вдув идет очень хороший поток воздуха, на выходе тоже тяга есть, может другая причина поломки. котел включается. есть легкая вибрация нассоса, воздушный вентилятор тоже работает, пиезо срабатывает, смотрели в окошечко происходит воспламенение и сразу ве тухнит и опять эта ошибка. может не из-за воздуха проблема, подскажите еще какие могут быть причины такой работы котла. |
|
legi0111
|
вентиляционная шахта общая широкая на все пять этажей рядом со стояком. прошелся по всем соседям. никто ремонт не делал и шахту не трогал. у всех соседей с верху подача воздуха нормальная. и котлы работают. в чем может быть еще причина. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
legi0111, совет с сервисом не устраивает ? тебе объяснили что дело не в форточках... не устраивает? совет второй - меняй котёл.
P.S. ты администратор, вот и занимайся администрированием. |
|
legi0111
|
я понимаю что я должен заниматся администрированием, это хорошо но если работники сервиса такие что обычным людям делать. Нна газовом клапане стоит катушка к ней подходят два провода пошевелил эти разъемы и попробовал включить котел он заработал набрав температуру выключился и при повторном включении выдал опять ошибку. опять пошевелил эти разьемы и котел заработал.
что это может быть
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 13:38
КоВлИг, когда меня люди о чем-то просят, я всегда стараюсь объяснить человеку и это бережет и его нервы и время. если человек будет в что-то понимать это же хорошо. Просто спецы настаивают на своем. мол я дурак. поэтому я и обратился на этот форум хоть что-то узнать. а не услышать чем я должен заниматься. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
legi0111, изучай как происходит процесс горения, что для этого надо, далее почитай основы теплотехники,далее почитай материалы по обучениию фирмы аристон, далее почитай основы электротехники и электроники и тогда если ты будешь внимательным и иметь не только теорию в голове но ещё и немножко опыта за плечами ты сможешь сам отремонтировать свой котёл поняв причину поломки и поставив спецов, что тебя считают дураком на место. В противном случае имеешь что имеешь.
P.S. На форуме люди получают такой ответ как ставят вопрос... если бы ты написал, что я проверил прессостат, его микрик, я проверил датчики безопасности, я проверил теплообменник и каоксиал, сделал ТО котлу, посмотрел электрод ионезации и т.д. то получил бы другой ответ... но я думаю если бы ты это всё сделал, то и темы бы не было, а так вызывай сервис - тебе сказали, что не в форточках дело и ты можешь им это обасновать (скажи что воздух для горения берёться не из помещения).Удачи |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
legi0111 писал: | ...Мастер настаивает на своем мол не хватает кислорода..... | Кому кислорода не хватает, извините???? Мастеру или турбированному котлу???? Похоже, что кислорода не хватает именно "мастеру".
Похоже, что надо найти правильного мастера, однако..... Похоже, что проблема решится после ремонта платы управления.... |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
legi0111 писал: | опять пошевелил эти разьемы и котел заработал.
что это может быть |
Как минимум отсутсвие контакта![b]legi0111, Прислушайся к советуКоВлИг, А потом уже вопросы! |
|
legi0111
|
КоВлИг поменял реле поджига, цена вопроса всего 35 евро. Котел врубается без проблем на любых режимах. |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
legi0111, Сколько!!! |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
Vol4ok72, может так: Сколько??! |
|
sergservis.gaz
|
Ну лучше так, чем плату за 1700грн. |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Vol4ok72 писал: | legi0111, Сколько!!! | А чё, как по моему, так подешёвке плату отремонтили. |
|