Автор | Сообщение |
eugen977
|
Ariston Clas 24FF работает на холодную минут 30 потом появляется ошибка 6P1. Так же если оставить чтобы остыл минут 10 запускается снова. Еще один странный момент если отключить от сети 220 (после нажатия "Power Off" конечно) если он до этого работал нормально симптом тот же самый 6P1. 6P1 появляется в результате не работающей турбины (турбина перестаёт работать). Есть подозрение что что то греется и перестаёт работать и это что то похоже IC02 или ПЗУ. Мои действия поменял все электролиты по питанию, ULN2003A и реле управления турбиной, проверил датчик дифференциального давления, вернул на заводские настройки. Питание в норме, перегрева на плате нет при замыкании датчика дифференциального давления газовая форсунка загорается. Если кто встречался с подобным случаем напишите пожалуйста. Спасибо
IMAG0997_1.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
507.85 КБ |
Просмотрено: |
482 раз(а) |
|
|
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
eugen977, Может сам вентилятор? |
|
Electronik22
|
eugen977, Коаксиал по правилам установлен? (Уклон вниз). Мож конденсатосборник уже полный? И профиль заполни. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
eugen977, подскажи где покупал нормометр. |
|
dynamit
|
Замени прессостат на заведомо исправный. |
|
eugen977
|
Конденсатозаборник не заполнен, коаксиал не забит, (наклон правда не смотрел) турбина исправная, а пресостат не причем он двухкотактный при включении турбины контакты замыкаются. Смотрел логику работы платы управления, сначала включается турбина за тем анализируется показания пресостата. У меня пропадает сигнал включения турбины с IC02 и как результат ошибка 6Р1.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 22:24
Еще момент, если отключить от сети 220 в момент когда он немного поработал то турбина не включается вообще (сигнала с IC02 нет), если подождать 1-2 минуты то на турбину подается короткий импульс, если 3-5 минут то импульс шире и раскручивает немного турбину, ну а если дать больше времени скажем 10-15 минут то турбина работает исправно.. правда не долго от 30 минут до часа, потом опять тот же симптом |
|
Electronik22
|
eugen977, Сопротивление контактов прессостата проверь, и не замкнуты ли они в тот момент, когда турбина не запускается? |
|
eugen977
|
Electronik22 спасибо. Попытаюсь отсоединить пресостат в момент включения.. если турбина будет запускаться то проблема в нем, заодно проверю сопротивление. Про окисление я как то не подумал |
|
eugen977
|
Ребята скиньте пожалуйста дамп ПЗУ если у кого он есть. Версия прошивки есть в прикреплённой фотографии. Заранее спасибо |
|
eugen977
|
Сопротивление мерил контакт идеальный, последний вариант сменить прошивку.
P.S. Electronik22 спасибо за отклик |
|
superxumuk
|
eugen977 писал: | Сопротивление мерил контакт идеальный, последний вариант сменить прошивку.
P.S. Electronik22 спасибо за отклик |
Вам удалось победить 6P1 ?
Если да, напишите пожалуйста как, замерзаем...(
У меня турбину не крутить прозвонил - нет напруги на клемах, на плате релюху PL01 звонил, на одной ноге 220 на другой, которая на турбину идет 0. На клемах турбины получается 0 и там и там(не обрыв, а именно 0), принудительно подавать 220 не решаюсь т.к. КЗ может быть.
Что делать кто знает? |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
superxumuk, для начала прописаться в профиле.
на реле есть еще 2 ноги, что на них? |
|
Electronik22
|
superxumuk, Прессостат смотрел? |
|
superxumuk
|
Ярошевский Андрей писал: | superxumuk, для начала прописаться в профиле.
на реле есть еще 2 ноги, что на них? |
на них тоже 0. Получается на 3 контактах 0 на одном 220.
Извините, не понял что надо прописать в профиле?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 17:56
Electronik22 писал: | superxumuk, Прессостат смотрел? |
Как его посмотреть? В силиконовой трубке кондицата нет. |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
superxumuk писал: |
на них тоже 0. | относительно чего? |
|
superxumuk
|
Ярошевский Андрей писал: | superxumuk писал: |
на них тоже 0. | относительно чего? |
фазы, мерию от предохранителя. |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
ну вы , батенька, даёте .
кто ж так меряет.
ищите мастера ! |
|
Electronik22
|
superxumuk писал: |
Как его посмотреть? В силиконовой трубке кондицата нет. |
Ты хотя бы эту тему прочитал для приличия. Вызывай спеца! |
|
superxumuk
|
Electronik22 писал: | superxumuk писал: |
Как его посмотреть? В силиконовой трубке кондицата нет. |
Ты хотя бы эту тему прочитал для приличия. Вызывай спеца! |
Турбина не крутится, думаю прессостат не причем. замкнул на нем контакты котёл зажегся, соответственно ошибка 6P2.
Эту тему прочитал и многие другие.
Не ты, а вы. Мы с вами не знакомы.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 19:29
Ярошевский Андрей писал: | ну вы , батенька, даёте .
кто ж так меряет.
ищите мастера ! |
Мастера вызывал, его ответ замена платы 12 т.р.
Как померять правильно? схемы у меня нет. |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
питание на обмотку реле приходит ? |
|