Автор | Сообщение |
dru75
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проблема в следующем - в режиме отопления, при регуляторе температуры установленном в зоне SARA и выше нагревает контур до температуры заданной (например 55С) и продолжает греть с постепенным увеличением температуры до около 80С. Динамика нагрева - 1 градус в минуту-две. Отключается уже видимо по перегреву. Теплоноситель остыл и снова, от 40 до 80.
Комнатный термостат включен. Теплообменник, датчики, трехходовой, байпас и пр. проверены. В режиме ГВС работает без проблем - установлена 40С - греет 40.
Если регулятор температуры установлен до зоны SARA, то есть до 55С, то котел не разгоняется. При небольших морозах хватает. Но при этом работает след образом - после первого запуска по сигналу термостата нагревает контур до температуры заданной, например 50, отключается, а все последующие запуски короткие - 5-7 сек. с моментальным ростом температуры до 60-70С и отключением на несколько минут и так по кругу, пока термостат не даст команду на отключение.
Надеюсь, кто-то поможет :-) |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
dru75 писал: | все последующие запуски короткие - 5-7 сек. с моментальным ростом температуры до 60-70С |
Я бы обратил внимание на этот факт. Это ненормально. |
|
dru75
|
Спасибо gas1.
Очень смущает тот факт, что при установке регулятора в зоне SARA температура не стабилизируется на постоянном значении (например в начале зоны SARA это около 55С) в течении первых 20 минут, а затем рост на 5С и снова 20мин. Температура растет непрерывно, 1С/1мин. Котел отключается не по сигналу с термостата, а по перегреву
Постараюсь конкретнее - может причина в плате управления? |
|
dru75
|
Отвечу сам себе.
Плату заменил, заменил ntc, поведение котла не изменилось.
При розжиге на холодную нагоняет до 80 в любом положении регулятора температуры в зоне SARA и выше. |
|
nikola198910
|
ты случаем насос центробежный не менял ? и трехходовой работать, работает . Да вот должной функции не выполняет . клапан плохо перекрывает ... или отверстие забилось ( там есть отверстие около 1 мм ) что с турбиной ? маслает на всю или регулирует обороты
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 21:35
тут все признаки что травит трехходовой . и плата не причем ... был такой случай . все проверил почистил и клапан проверил работал но должным образом не перекрывал подтравливал ( и такие же проблемы были ) заменил . и вооля пашет до сих пор |
|
Electronik22
|
nikola198910, А разве в этом котле турбина регулирует обороты? |
|
dru75
|
nikola198910 писал: | ты случаем насос центробежный не менял ? и трехходовой работать, работает . Да вот должной функции не выполняет . клапан плохо перекрывает ... или отверстие забилось ( там есть отверстие около 1 мм ) что с турбиной ? маслает на всю или регулирует обороты
тут все признаки что травит трехходовой . и плата не причем ... был такой случай . все проверил почистил и клапан проверил работал но должным образом не перекрывал подтравливал ( и такие же проблемы были ) заменил . и вооля пашет до сих пор |
Насос, голову, менял. По трехходовому проверял так, в режиме отопления сбрасывал клеммы датчика протока и открыл воду, вода из крана холодная, значит на вторичный горячая вода не попадает, трехходовой не перепускает. Радиаторы прогреваются за несколько минут все и дальние тоже. А что за отверстие 1мм?
Турбина или вкл или выкл, не регулируются обороты. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21750
|
nikola198910, заполняйте Профиль... |
|