Сообщение #1 от 23/09/2018 18:58 цитата  

Здравствуйте.
ИБП APC Smart UPS SUA1500I. (2008 г.)
Не работает режим boost при пониженном напряжении.
Ситуация точно такая же, как на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=pmK94BhilE8
Версия платы управления: 640-7734D REV05
Состояние реле RY02 не удовлетворительное. Виден прогар контактов (корпус реле прозрачный).
Реле там Omron G2R-1-E 24VDC 16A 250V. Их три штуки (RY01, RY02, RY03).
Нашел эту статью.
http://zival.ru/content/tipovaya-neispravnost-ibp-apc-smart-1000-1500-640-7734d
Нужно менять реле и конденсаторы.
Я приобрел два точно таких же реле Omron (RY01, RY02) и конденсаторы от Panasonic 22 uf 50 v 105C. Пока в пути из Китая.
В статье написано про обрыв резистора в искрогасящей цепи контактов реле.

Я не знаю, где эти резисторы физически находятся на плате.
Какова их маркировка и номинал? (для обоих реле RY01, RY02).
В связи с этим прошу помочь с локализацией и распознаванием данных резисторов.
Спасибо.
P.S. Реле RY05 от SongChuan с непрозрачным корпусом. Я не знаю, нужно ли его менять, если что.
skolin 
Передовик
Сообщения: 1182
 
Сообщение #2 от 24/09/2018 09:16 цитата  

Очередной "ремонтник" с ютуба. Смотреть научился а читать нет. Там же все написано : и номиналы, и где находятся эти резюки.
Даже схему выложили . делай не ленись. Если слова в искрогасящей цепи, подключенной параллельно силовым контактам ни о чем не говорят то зачем туда полез вообще.?
И где гарантия что из этих 95% типовухи твои , может как раз твои остальные 5%.
th704 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #3 от 24/09/2018 09:51 цитата  

skolin писал:
Очередной "ремонтник" с ютуба. Смотреть научился а читать нет. Там же все написано : и номиналы, и где находятся эти резюки.
Даже схему выложили . делай не ленись. Если слова в искрогасящей цепи, подключенной параллельно силовым контактам ни о чем не говорят то зачем туда полез вообще.?
И где гарантия что из этих 95% типовухи твои , может как раз твои остальные 5%.


О какой схеме идет речь?
Для примера схема Smart UPS SC620I. Резистор R47(200 Ом) находится в искрогасящей цепи для контактов реле RY2.
А ничего, что Smart UPS SC620I другой прибор? Имеет другую плату и другое обозначение резисторов. Во всяком случае это точно не R47.
И когда это мы с вами перешли на "ты"? Это по крайней мере не прилично.
Я полагаю, что вы не специалист, а просто невоспитанный форумный тролль.
skolin 
Передовик
Сообщения: 1182
 
Сообщение #4 от 24/09/2018 15:10 цитата  

Ой Ой . Какие мы воспитанные. Здесь нет бояр и все равны. Да пусть будет мопед с релюхой. Гашение искры одинаковое.
th704 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #5 от 21/10/2018 14:41 цитата  

Пришли реле и конденсаторы.
И те и другие по внешнему виду (скорее всего) оригинальные.
Выполнил ремонт согласно инструкции.
Все получилось аккуратно и качественно, как всегда.
Проверял ЛАТР-ом. Реле срабатывают моментально. Сбоев не было.
ИБП снова в строю. Я доволен, что сэкономил кучу денег и нервов.
В связи с полным решением вопроса убедительно прошу закрыть данную тему.