Сообщение #1 от 20/07/2009 11:52 цитата  

Back-UPS ES 525 тип платы 640-0395A_REV 01, при переходе на АКБ. светится красным и постоянно пищит, если кто знает где находится прошивка для него, так как на 640-0395A_REV 02, вроде в 93C46, в этой его нет.
I.Cherry 
Фанат форума
Сообщения: 4890
I.Cherry
 
Сообщение #2 от 20/07/2009 16:26 цитата  

ACDC, а накуй тебе прошивка? .. разве не видишь, что тебя он просит АКБ в нормальном состоянии.. а АКБ у тебя никакой - вот и кричит красным..
А ты не смотрел, может там и вовсе нет АКБ? смех
Аноним. бяка
ACDC 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #3 от 21/07/2009 15:05 цитата  

АКБ новый куплен так же пробывал с другим UPS ставить все тоже самое, насчет вовсе нет АКБ, если бы его там не было он бы вообще не включился умник.
<vlad> 
Завсегдатай
Сообщения: 629
 
Сообщение #4 от 13/04/2011 14:31 цитата  

APC Back UPS ES-525 BE525-RS MAIN BOARD 640-0395_REV00
Не проходит внутренний тест, мигает красным светодиод.
Неисправно реле RY4 845HN-1C-C 12VDC.

ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 15:49

прошивка для него
http://www.loadhigh.khv.ru/Dumps/APC/
jura656 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #5 от 14/04/2011 10:13 цитата  

Было подобное ругался на АКБ что не подключен. Мигал красный и желтый и пищал. Акб в норме. Оказалось кондер на 22мкФ замена помогла.