ESpec - мир электроники для профессионалов


весы-дозатор XK3162 ошибка "E000000"

  Список форумов » Другая аппаратура

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4792
sofrina
 
Сообщение #1 от 12/07/2012 16:28 цитата  

Доброго дня, на ремонт пришел блок от весов -дозатора, при включении видно инициализация, серия от 11111111 до 0000000, после останавливается на Е000000, есть два варианта-ручной и автоматический, в ручном все исполнительные механизмы управляются с блока, без взвешивания, в автоматическом- не работает, теперь о блоке, сам ковш, где взвешивается сыпучая масса подвешен на трех тензодатчиках, максимальая масса взвешивания-3 тонны, с этих трех датчиков заходит на блок (четырехштырьковый разьем), а вот дальше заходит на 16-пиновую микру, имеющая свой кварц 2,000 МГц, название микры подтерто, как и всех остальных на блоке, думаю что это контроллер выполняющий функцию АЦП, хотя может и ошибаюсь, и проблема именно с блоком, так как поставили с аналогичного другой блок- все система работает, только занижает показания вдвое, наверно другие датчики стоят или так откалиброван, есть у кого информация по ремонту данных блоков ?



n max 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 16631
 
Сообщение #2 от 12/07/2012 18:48 цитата  

это ацп с выходом по цифровой шине типа ad77xx документация на эти терминалы доступна только на китайском языке
немного теории про микрухи ацп
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7154
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4792
sofrina
 
Сообщение #3 от 13/07/2012 11:48 цитата  

покопавшись по даташитам нашел сходство по схеме включения с AD7705, только маленькие несовпадения есть, штатно по даташиту кварц должен быть 1 или 2 с лишним мегагерца, у меня же ровно 2.000 МГц (или частоту дискретизации самовольно подняли?) и второе- 13 и 14 пины соединены перемычкой, а в штатном включении это Din и Dout, осликом пробежался по цифровым выходам микры- какие-то беспорядочные одиночные импульсы с частотой 13- 21 Гц (какие должны быть правда тоже не знаю)
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4792
sofrina
 
Сообщение #4 от 13/07/2012 12:57 цитата  

вот теперь и закороченные 13 и 14 пины выяснены почему ,в интерфейсе "AD7705/AD7706 to 8XC51 Interface" они так и включаются

итого и проц затертый должен быть из серии 8хс51, перешивать его и не собираюсь, нет ни прошивы ни точной уверенности какой именно проц использовали, а вот АЦП думаю стоит подкинуть, статика ее спокойно убить может, там с трех бункеров постоянно в ковш (где тензодатчики стоят) насыпают сыпучие массы (для бетона)
n max 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 16631
 
Сообщение #5 от 13/07/2012 17:42 цитата  

у заказчика должна быть хоть какая -то сопроводиловка после замены ацп придется калибровать тензодатчики а это надо пол тонны образцовых гирь в бункер кидать,вход в калибровку обычно защищён паролем который храниться в епром типа 24сXX(в терминалах тензо-м я знаю,где это сидит)Чувствую придётся вам ставить другой терминал.Сэтим вы врят ли что либо сможете сделать.АЦП на моей практике вылетало толь

ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 18:47

ко в грозовых девайсах которые находяться на улице
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4792
sofrina
 
Сообщение #6 от 13/07/2012 18:54 цитата  

n max а в практике бывало что слетала прошивка на этих девайсах? Есть еще блок, если попробовать сосчитать данные контроллера и рядом стоящей ЕЕПРОМ, хотя догадываюсь что и здесь стоит защита от чтения контроллера.
А весы-дозатор стоят на улице, смесь готовят для бетона, и сам блок стоит на вышке, так что версия насчет грозового не отпадает
n max 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 16631
 
Сообщение #7 от 14/07/2012 00:48 цитата  

защита стоит однозначно это в 8051-ещё не одного промышленного девайса не встречал с неустановленной защитой.Вероятоность слёта епрома высока-так как система работает в дозаторе как я понял а там много двигателей и пускателей дальше объяснять не нужно.АЦП сразу менять не советую так как они не дешовые можете просто выкинуть бабки.20 битные АЦП серии AD7703 стоят окло 2тысяч ваших денег(нашими полмилиона будет ) смех Лучше махните местами епромы с рабочим блоком тогда будет что-то ясно

ДОБАВЛЕНО 14/07/2012 02:04

Случаи слёта епрома были в анлогичных девайсах и не раз.Епром не защищён от чтения и записи посему можно программаторм с ним можно делать что угодно
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4792
sofrina
 
Сообщение #8 от 14/07/2012 17:05 цитата  

насчет 7705 не проблема ее купить по деньгам (в интернет-магазинах стоимость варьируется в пределах 10-25 зеленых) , а вот с перешивкой ЕЕПРОМ-ки надо повозиться, определить по включению кто она-24ххх или 93ххх и какого обьема, если есть инфа какие там чаще используют было бы легче
n max 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 16631
 
Сообщение #9 от 14/07/2012 18:45 цитата  

93 серию в дозаторах мне встречать не приходилось(те кторые я чинил)чаще всего встречались 24с16,насчёт ацп 7705-16битная эта дешевле если максимальный вес 3тонны и дискретность 1кг то в принципе можнет стоять и 16битная(реально там 12бит преобразовния достаточно 4младшие округляються,но попадались мне и 20битные ацп в приборах российского производства-те блин 70баксов стоили.В 93 серии пиание 8 нога масса 5,в 24 сответственно 8 и 4.Если будете читать прогером то ставить сначала 24с16 потом 24с32,если на 24с32 дамп повторится 2 раза то искомая микросхема есть 24с16-тут ничего сложного нет
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4792
sofrina
 
Сообщение #10 от 14/07/2012 19:18 цитата  

общую информацию по АЦП (ADC) можно взять здесь Аналого-цифровые конверторы
n max 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 16631
 
Сообщение #11 от 14/07/2012 20:05 цитата  

будем иметь в виду на будущее пока грозы не убили ни одного ацп -хотя 2 года назад 3штуки менять пришлось