ESpec - мир электроники для профессионалов


ИБП APC Smart-UPS RM 1500 горит индикатор перегрузки

  Список форумов » Периферийные устройства

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
krbofos 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #1 от 29/04/2015 08:38 цитата  

Сабж APC Smart-UPS RM 1500 (SC1500I), плата 640-0684D. При старте "на горячую" ИБП включается, пару секунд думает (при этом на слух и визуально ничего не происходит), после этого зажигает индикатор перегрузки и пищит. Нагрузка при этом подключается к 220В. При старте "на холодную" кратковременно щелкают реле, дергается кулер охлаждения, и снова зажигает перегрузку и пищит. На нагрузке напряжение отсутствует.

Зарядка батарей происходит. Батарею ставил с точно такого-же ИБП - симптомы те же. Батарею из сломаного ИБП устанавливал в рабочий - норм.
ИБП побывал в паре СЦ, там, похоже, меняли/проверяли считай все силовые транзисторы.
При включении без батареи перегрузка не загорается.
Схема очень похожа на http://elektrotanya.com/apc_640-0253e_rev05sch.pdf/download.html
Не могу понять, каким образом происходит измерение тока потребления и перегрузки?
krbofos 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #2 от 29/04/2015 14:29 цитата  

Вооружившись лупами и фонариками, обнаружили виновников - горелые н-канальные мосфеты, причем 2 вообще никак не звонятся, а у 2-х других соурсы отгорели, и при прозвонке кз не было. Стояли IRF3205, почему то относительно дешевые? Драйверами стоят ir4427 - как их проверить? ШИМка (SG3525) могла умереть?
V2200 
Бывалый
Сообщения: 44
 
Сообщение #3 от 28/03/2016 23:57 цитата  

krbofos,
Удалось ли решить проблему?
Сегодня поступил такой же с такими же симптомами. Все четыре IRF3205 пробиты по сток-затвор и резисторы на 4,7 Ом в обвязке. Остальное вроде как целое. 4427 ещё бы знать как проверить.
V2200 
Бывалый
Сообщения: 44
 
Сообщение #4 от 29/03/2016 18:02 цитата  

В общем IC9 (SG3525A) после включения на доли секунды дает на выхода меандр и когда ИБП переходит в режим "перегрузка" отключается. На 4 выводе постоянно присутствует сигнал 125 кГц. На выходах IC5 и IC10 (IR4427) меандр тоже появляется пока работает IC9.

ДОБАВЛЕНО 29/03/2016 19:05

Считается ли нормальной такая работа IC9 при отсутствии всех мосфетов в DC-DC конвертере? Можно ли сказать что IC5 и IC10 исправны?

  apc_640-0253e_rev05sch.pdf  520.2 КБ  Скачано: 1149 раз(а)
V2200 
Бывалый
Сообщения: 44
 
Сообщение #5 от 21/04/2016 21:34 цитата  

Заменил неисправные детали (3205 с резисторами) и все реле.
Обновлено:
Снова стал уходить в перегрузку. Пока в поисках причины.
Обновлено2:
Немного поглючил и опять заработал нормально. На всякий пропаял выводы трансформаторов и катушек. В итоге все обошлось заменой четырех IRF3205, четырех резисторов в затворах и заменой всех трёх реле.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Периферийные устройства



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP