Burila
|
Уважаемые папки электронных схем котельного оьорудования...у меня возникли проблемы с котлом феролли домипроджект 24 с. Суть проблемы следующая...во время начала процесса поджига все идет нормально...но во время возгорания искра подаеться а возгорания не происходит...и так повторяеться несколько раз затем все же происходит поджиг...такая схема как при гвс так и при поджиге системы отопления...но есть нюанс если после остановки цикла или отключении гвс опять включить гвс то поджиг происходит нормально...и еще я заметил если отключить питание и снова включить то опять же поджиг нормален..но через время броблема повторяеться...котел работает месяц. Такое ощущение что проблеме в процессоре...так как при отключении питания он обнуляеться и работает исправно некоторое время...Но это мое предположение не основанное на знании оборудования.Если кто может по моему описанию помочь мне то прошу вас высказать свое мнение!! |
|
Evgeniy.APK
|
Проверь: 1.профиль, 2.фазировку, 3.давление газа. Остальное после выполнения пункта №1. |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4889
|
Burila, поломался , ..обращаться по месту жительства в сервисную службу. |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33815
|
Burila, тему оформи как положено, иначе снесу |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
месяц котлу... анука давайка я его попробую поремонтировать... В Сервисную службу по гарантии обращайтесь!!! |
|
Sergei-x
|
Burila, посмотри к газовому клапану! постояно ли он открываетса когда надо. |
|
Мелиор
Старший модератор