Автор | Сообщение |
Ольга Сапач
|
Добрый вечер. Умные люди ответьте пожалуйста. В чем может быть проблема? Котел Аристон class 24 ff двухконтурный. Период эксплуатации 7 лет. Проблема в том что сейчас дома холодно котел почти на всю. Каждые 1.5 или 2 минуты выключается. Температура в течение нескольких секунд падает с 76 до 35. Потом опять включается. Быстро набирает и выключается. Отапливаемая площадь 120 квадратных метров. Частный дом. В чем может быть причина? Замерзаем. Спасите пожалуйста. В доме реально холодно. Род одеялом всегда. |
|
avazhev
|
Ольга Сапач, нет циркуляции. Причин несколько. Для начала нужен Сантехник-сан, проверить систему и фильтры. |
|
Ольга Сапач
|
В норме через сколько тактовать должен? |
|
GASGEN
|
глянуть давление в системе насос циркуляционный переключить на максимум циркуляции положение 3 |
|
avazhev
|
Ольга Сапач, нет таких норм. Можно в сервисном меню увеличить время между включениями до 7 минут, но это не решение |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Ольга Сапач, Место обитания? |
|
KRAB
Распугиватель клиентов
Сообщения: 21704
|
Ольга Сапач писал: | Замерзаем. Спасите пожалуйста. | - вызывай .... |
|
Ольга Сапач
|
Место обитания Пензенская область. Спасибо за советы. Будем пробовать. |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
KRAB писал: | Ольга Сапач писал: | Замерзаем. Спасите пожалуйста. | - вызывай .... | Причем скорее всего сантехников, искать циркуль |
|
Ольга Сапач
|
Добрый вечер. Насос переключились в положение 2. Фильтры почистили. Часа два батареи грели хорошо. Сейчас опять плохо. Первая хорошо а в кухне почти холодная.что ещё можно посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 20:50
Такт с 76 до 35. Минуту работает минуту и 50 секунд отдыхает. |
|
Ольга Сапач
|
Система отопления забита. Поможет ли промывка? |
|