Автор | Сообщение |
вячеслав лоенгри
|
котел при стабильном давлении газа каждую неделю уходит в аварию,автоматика исправна.есть варианты?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 14:52
возможна ли проблема в газопроводе? |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
|
вячеслав лоенгри
|
|
Evgeniy.APK
|
Вариантов куча. От такого объема информации. Стабильное давление перед котлом? |
|
вячеслав лоенгри
|
Давление перед котлом 400мм вод,столба ,перед камерой 40мм, |
|
G89
|
Котел ошибки выдает какие нибудь? Может давление газа не причем, он может перегреваться из-за плохой циркуляции теплоносителя... |
|
Evgeniy.APK
|
перед камерой 40мм,
это в мм или в mbar? Просто 4 mbar перед котлом на сжиженном газе вроде как маловато будет.
(10 мм. вод. ст. = 1 mbar) примерно.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 17:45
Ой. извиняюсь. Неправильно прочитал. Перед котлом 400мм вод,столба. |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33878
|
вячеслав лоенгри, тему надо оформить, согласно правилам форума, иначе удалю |
|
вячеслав лоенгри
|
котел в перегрев не уходит,а ошбку выдает проблема с газом
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 07:16
Мелиор,так помоги оформить. Удалять проще всего. |
|
a-musich
|
Не поленюсь подсказать:
Цитата: | При создании новой темы.
укажите в заголовке Марку, Модель и кратко проблему
Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора
( продуктовый сервисный и т.п. номер )
Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. |
Это из правил (см.первую тему) |
|