Добрый день.
Возможно, данный вопрос уже неактуален, но хотел бы поделиться своими мыслями. Можно проверить данную модель котла на ошибки, которые не отображаются на экране дисплея, вызвав режим кодирования 2 (необходимо пользоваться инстукцией по монтажу и сервисному обслуживанию). Выйти в кодовый адрес 38 и проверить состояние котла в данный момент работы.

ДОБАВЛЕНО 23/03/2017 09:53

Адрес кодирования "38":
38: 00 - неисправность отсутствует,
38: 02 - низкое давление газа (сработало реле мин. давления газа),
38: 06 - сработал электронный ограничитель температуры котловой воды,
38: 08 - сработал датчик опрокидывания тяги,
38: 09 - ошибка программного обеспечения,
38: 33 - низкое напряжение сети (меньше 220В, дефект предохр F3, дефект вентилятора/электроники).