ESpec - мир электроники для профессионалов


Viessmann Vitopend100 WHEA -не работает на отопление

  Список форумов » Нарушения правил

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
pvpavia 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #1 от 23/03/2017 08:44 цитата  

Добрый день.
Возможно, данный вопрос уже неактуален, но хотел бы поделиться своими мыслями. Можно проверить данную модель котла на ошибки, которые не отображаются на экране дисплея, вызвав режим кодирования 2 (необходимо пользоваться инстукцией по монтажу и сервисному обслуживанию). Выйти в кодовый адрес 38 и проверить состояние котла в данный момент работы.

ДОБАВЛЕНО 23/03/2017 09:53

Адрес кодирования "38":
38: 00 - неисправность отсутствует,
38: 02 - низкое давление газа (сработало реле мин. давления газа),
38: 06 - сработал электронный ограничитель температуры котловой воды,
38: 08 - сработал датчик опрокидывания тяги,
38: 09 - ошибка программного обеспечения,
38: 33 - низкое напряжение сети (меньше 220В, дефект предохр F3, дефект вентилятора/электроники).
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #2 от 23/03/2017 12:13 цитата  

pvpavia, удаление.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Нарушения правил

67


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP