ESpec - мир электроники для профессионалов


Samsung AQ12FCN

  Список форумов » Нарушения правил

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
beber 
Телепузик
Сообщения: 759
beber
 
Сообщение #1 от 09/07/2011 06:33 цитата  

Samsung AQ12FCN слабый поток воздуха вентилятора внутреннего блока
это просто засорение радиатора или снижение оборота мотора ?
какой принцип регулирования оборотов вентилятора у этой модели ?
мотор шаговый ? мож схема есть у кого ?
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #2 от 09/07/2011 07:42 цитата  

beber, читаем http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html Исправляем
vlf 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #3 от 09/07/2011 22:20 цитата  

Мыть, мыть и еще раз мыть. И да будет у Вас из сплит-системы богатый улов грибка.

Мотор самый что обычный: асинхронный с фазосдвигающем конденсатором. Напряжение на движке (а значит и скорость вращения) регулирует электроника. За оборотами этого двигателя процессор следит по сигналам с датчика холла (малый шлейф). Если нужная скорость не выставляется - вся схема свалится в защиту.
beber 
Телепузик
Сообщения: 759
beber
 
Сообщение #4 от 10/07/2011 12:07 цитата  

спасибо за консультацию
посоветуйте как и чем лутше мыть
спасибо!

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Нарушения правил

111
111
123
999
mmm


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP