Сообщение #1 от 20/01/2012 21:54 цитата  

Добрый вечер. Суть проблемы такова - сгорел циркуляционный насос, после того как купил и поставил новый насос, котел в режиме отопления начал работать не стабильно. Постоянно мигает зеленый световой индикатор с частотой 0,5 с, котел не может набрать заданную температуру,пока вода в контуре отопления была холодной работал как бы нормально, но световой индикатор все равно мигал с той же частотой,когда вода нагрелась начал часто отключаться. Так же когда после того как попользовался горячей водой и закрываешь кран, появляется шум в насосе (похожий на воздух). Подскажите- где искать неполадку?
papay 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #2 от 21/01/2012 08:19 цитата  

Открыть воздухоотводчик на насосе.
СВЯТОСЛАВ 
Участник
Сообщения: 157
 
Сообщение #3 от 21/01/2012 11:59 цитата  

отведи плату подальше от насоса и отверни гайку на насосе, пусть с неё покапает- нестрашно, лишь бы не на плату, котёл пусть работает, следи за давлением,- воздух выйдет, закрути обратно гайку, смотри не потеряй прокладку под гайкой голливудская улыбка
ВОЛЬДЕМАР1803 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #4 от 21/01/2012 18:17 цитата  

СВЯТОСЛАВ писал:
отведи плату подальше от насоса и отверни гайку на насосе, пусть с неё покапает- нестрашно, лишь бы не на плату, котёл пусть работает, следи за давлением,- воздух выйдет, закрути обратно гайку, смотри не потеряй прокладку под гайкой голливудская улыбка
Воздух спустил, шум пропал. А работа котла все равно не стабильная.
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #5 от 21/01/2012 21:49 цитата  

Поподробнее, в чем проявляется нестабильность работы котла?
ВОЛЬДЕМАР1803 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #6 от 21/01/2012 22:23 цитата  

alecs 66 писал:
Поподробнее, в чем проявляется нестабильность работы котла?
котел не может набрать заданную датчиком температуру,быстро отключается, насос работает потом через 1 минуту включается горелка работает около 5 минут, и опять отключается.
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #7 от 22/01/2012 23:01 цитата  

А бай-пас поставили на место?
ВОЛЬДЕМАР1803 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #8 от 22/01/2012 23:43 цитата  

alecs 66 писал:
А бай-пас поставили на место?
бай-пас стоит, но обратка перед теплообменником постоянно горячая.
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #9 от 23/01/2012 20:18 цитата  

ВОЛЬДЕМАР1803 писал:
бай-пас стоит, но обратка перед теплообменником постоянно горячая.
Ну, так значит он не работает.
ВОЛЬДЕМАР1803 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #10 от 23/01/2012 20:31 цитата  

gaz1 писал:
ВОЛЬДЕМАР1803 писал:
бай-пас стоит, но обратка перед теплообменником постоянно горячая.
Ну, так значит он не работает.
А обратка перед котлом холодная
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #11 от 23/01/2012 22:28 цитата  

Придется снимать насос, проверять, в каком состоянии клапан бай-паса (не встал на место, перекосило, рассыпался и т.д.). Если с ним все в порядке, значит, что-то в системе забито (хоть фильтр на обратке).
ВОЛЬДЕМАР1803 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #12 от 26/01/2012 14:46 цитата  

alecs 66 писал:
Придется снимать насос, проверять, в каком состоянии клапан бай-паса (не встал на место, перекосило, рассыпался и т.д.). Если с ним все в порядке, значит, что-то в системе забито (хоть фильтр на обратке).
Бай-пас проверил, с ним все в порядке, фильтры чистые, было много воздуха в крайних батареях, поставил авто выпускники воздуха- котел начал работать нормально, без перебоев.