Автор | Сообщение |
ВОЛЬДЕМАР1803
|
Добрый вечер. Суть проблемы такова - сгорел циркуляционный насос, после того как купил и поставил новый насос, котел в режиме отопления начал работать не стабильно. Постоянно мигает зеленый световой индикатор с частотой 0,5 с, котел не может набрать заданную температуру,пока вода в контуре отопления была холодной работал как бы нормально, но световой индикатор все равно мигал с той же частотой,когда вода нагрелась начал часто отключаться. Так же когда после того как попользовался горячей водой и закрываешь кран, появляется шум в насосе (похожий на воздух). Подскажите- где искать неполадку? |
|
papay
|
Открыть воздухоотводчик на насосе. |
|
СВЯТОСЛАВ
|
отведи плату подальше от насоса и отверни гайку на насосе, пусть с неё покапает- нестрашно, лишь бы не на плату, котёл пусть работает, следи за давлением,- воздух выйдет, закрути обратно гайку, смотри не потеряй прокладку под гайкой |
|
ВОЛЬДЕМАР1803
|
СВЯТОСЛАВ писал: | отведи плату подальше от насоса и отверни гайку на насосе, пусть с неё покапает- нестрашно, лишь бы не на плату, котёл пусть работает, следи за давлением,- воздух выйдет, закрути обратно гайку, смотри не потеряй прокладку под гайкой | Воздух спустил, шум пропал. А работа котла все равно не стабильная. |
|
alecs 66
|
Поподробнее, в чем проявляется нестабильность работы котла? |
|
ВОЛЬДЕМАР1803
|
alecs 66 писал: | Поподробнее, в чем проявляется нестабильность работы котла? | котел не может набрать заданную датчиком температуру,быстро отключается, насос работает потом через 1 минуту включается горелка работает около 5 минут, и опять отключается. |
|
alecs 66
|
А бай-пас поставили на место? |
|
ВОЛЬДЕМАР1803
|
alecs 66 писал: | А бай-пас поставили на место? | бай-пас стоит, но обратка перед теплообменником постоянно горячая. |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
ВОЛЬДЕМАР1803 писал: | бай-пас стоит, но обратка перед теплообменником постоянно горячая. | Ну, так значит он не работает. |
|
ВОЛЬДЕМАР1803
|
gaz1 писал: | ВОЛЬДЕМАР1803 писал: | бай-пас стоит, но обратка перед теплообменником постоянно горячая. | Ну, так значит он не работает. | А обратка перед котлом холодная |
|
alecs 66
|
Придется снимать насос, проверять, в каком состоянии клапан бай-паса (не встал на место, перекосило, рассыпался и т.д.). Если с ним все в порядке, значит, что-то в системе забито (хоть фильтр на обратке). |
|
ВОЛЬДЕМАР1803
|
alecs 66 писал: | Придется снимать насос, проверять, в каком состоянии клапан бай-паса (не встал на место, перекосило, рассыпался и т.д.). Если с ним все в порядке, значит, что-то в системе забито (хоть фильтр на обратке). | Бай-пас проверил, с ним все в порядке, фильтры чистые, было много воздуха в крайних батареях, поставил авто выпускники воздуха- котел начал работать нормально, без перебоев. |
|