ESpec - мир электроники для профессионалов


Ferroli Domitech f24 ,отключается с ошибкой А01

  Список форумов » Нарушения правил

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
AlexIrpen 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #1 от 30/12/2015 17:12 цитата  

Добрый день! Котел Ferroli Domina F24N (находится в доме S=85 м.кв. с.Медвин, Богуславский р-н, Киевская обл.) успешно запущен в 20-х числах октября сего года и нормально проработал до 18 декабря с.г. Теплоноситель - примерно 60 л. незамерзающей жидкости. Стабилизатор напряжения на вводе в дом. Котел не заземлен, коричневый провод в вилке – фаза.
Авария А01.
После сброса аварии при включении котла на электроде розжига/контроля пламени появляется искра, подается и воспламеняется газ и ч-з несколько секунд тухнет. Так происходит три раза и котел «вываливается» в аварию с кодом А01. Хотелось бы услышать мнение знатоков либо порекомендуйте специалиста по месту нахождения котла. Спасибо.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #2 от 30/12/2015 17:19 цитата  

AlexIrpen, а Правила?
AlexIrpen 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #3 от 30/12/2015 17:23 цитата  

А что не так?
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #4 от 30/12/2015 18:57 цитата  

AlexIrpen писал:
Добрый день! Котел Ferroli Domina F24N ...успешно запущен в 20-х числах октября сего года...
Авария А01. ...

А ты уверен что аппарат именно Domina F24N?
Дело в том что у аппаратов Domina F24N как правило нет цифрового табло индикации.
Стучись в сервис, однако, пока котел еще такой молодой... В Ирпене тоже надо стучаться в сервис, а не к слесарю газового хозяйства...
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #5 от 30/12/2015 21:58 цитата  

AlexIrpen писал:
А что не так?

Создавайте свою тему!
AlexIrpen 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #6 от 31/12/2015 09:45 цитата  

AKVA-TERM писал:
AlexIrpen писал:
А что не так?

Создавайте свою тему!
Понял, спасибо! Я думал, что "плодить" темы не стоит.

ДОБАВЛЕНО 31/12/2015 09:49

А ты уверен что аппарат именно Domina F24N?
Дело в том что у аппаратов Domina F24N как правило нет цифрового табло индикации.
Стучись в сервис, однако, пока котел еще такой молодой... В Ирпене тоже надо стучаться в сервис, а не к слесарю газового хозяйства...

Да, котел Domina F24N с цифровым дисплеем. Сервиса в Ирпене нет, есть в Киеве, но до Медвина почти 200 км. Поэтому возникли сложности.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #7 от 31/12/2015 09:57 цитата  

AlexIrpen, У вас по всему видимуму котел чистой китайской породы.в моем понимании "типа" Ferroli
Китай "Великая" страна)))
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #8 от 31/12/2015 10:01 цитата  

AKVA-TERM писал:
AlexIrpen, У вас по всему видимому котел чистой китайской породы.в моем понимании "типа" Ferroli ...

Очень может быть что именно так. Но, чаще всего в аппаратах Domina N применены платы управления DBM33 или DBM33A.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Нарушения правил

109
123
123
13
13
13
33


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP