ESpec - мир электроники для профессионалов


Immergas EOLO Star 23kW плата упрвления принципиальная схема

  Список форумов » Нарушения правил

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
ihor777 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #1 от 23/11/2018 20:28 цитата  

У мене схожа проблема на такомуж котлі, спочатку вилетів нтс датчик на гарячу воду, замінив, пару днів і почали зявлятися то 11 то 03 помилки і перестав відключати газ датчик протоку. Датчик розвернув іншою стороною, запрацював. Помилки не зникали. Підставив нову плату все працює. Які поломки можуть бути в платі???
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #2 от 23/11/2018 23:33 цитата  

ihor777 писал:
У мене схожа проблема на такомуж котлі, спочатку вилетів нтс датчик на гарячу воду, замінив, датчик розвернув іншою стороною, запрацював. 

В котле Immergas EOLO Star 23kW датчик NTC ГВС погружной. КАК его можно развернуть другой стороной?? шок
ihor777 писал:
перестав відключати газ датчик протоку. 

Что-то смысл этого словосочетания я не улавливаю.
ihor777 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #3 от 24/11/2018 00:30 цитата  

Начнем сначала)))) Сначала Ошибка 27(кажется), заменил датчик ГВС (погружной).Сразу после замены перестал выключать датчик протока ГВС, выключал его с помошчью *пендюлины* по нему отверткой. Развернул геркон другой стороной, все заработало!!! Два дня и котел стал. Ошибки 03 и 11. Подставили новую плату все заработало. Какие могут бить проблемы в старой плате ??? P.S. На плате была влага перед ошибками 03 и 11, просушили, два дня все работало.
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #4 от 24/11/2018 08:24 цитата  

ihor777 писал:
На плате была влага перед ошибками 03 и 11, просушили, два дня все работало.

Оооо, оказывается... Плату мыть ХОРОШО, возможно с подъемом элементов. Ну и проверьте цепи прессостата и вентилятора.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21750
xarl
 
Сообщение #5 от 24/11/2018 09:28 цитата  

ihor777, заполняйте Профиль... Только на русском.
ihor777 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #6 от 24/11/2018 12:02 цитата  

gaz1 писал:
ihor777 писал:
На плате была влага перед ошибками 03 и 11, просушили, два дня все работало.

Оооо, оказывается... Плату мыть ХОРОШО, возможно с подъемом элементов. Ну и проверьте цепи прессостата и вентилятора.

Можно поподробнее... для чайников, что и как проверять

DIMS09.jpg
 Описание:
можно по етой схеме
 Размер файла:  228.59 КБ
 Просмотрено:  585 раз(а)

DIMS09.jpg


xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21750
xarl
 
Сообщение #7 от 24/11/2018 13:01 цитата  

ihor777, не заполнил - заполняйте Профиль...
ihor777 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #8 от 24/11/2018 14:18 цитата  

заполнил

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Нарушения правил

000
1
13
13
13


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP