Сообщение #1 от 14/12/2023 23:50 цитата  

Доброе время суток. Котлу лет 10. Внезапно стал выключаться (без ошибок) и пытаться загрузится вновь. Чаще всего неуспешно.
Выяснилось - что проблема явно связана с трехходовым клапаном так как: при снятом сервоприводе с клапана - котел работает устойчиво (несколько суток) как в режиме отопления, так и ГВ (вручную двигал шток трехходового).
Шток ходит (на мой взгляд) свободно (мм 10 ход).
Сервопривод поменял (не помогло).
Неужели механическая проблема трехходового? Почему такая странная реакция котла?
Не может ли все-таки проблема быть в плате?

Заранее спасибо за идеи, подобной проблемы в интернете ни у кого не нашел недовольство, огорчение