Автор | Сообщение |
krugen
Передовик
Сообщения: 1093
|
Беперебойник APC BACK-UPS RS500(плата 640-115 rev.04) не включается
При включении в сеть лампочка моргает и реле RY2(DC12V), дергается ,напряжение на ее катушке пульсирует ,реле проверил-исправно,электролиты в цепи катушки ,смд транзисторы и диоды проверил все,предохранители ,диоды во всем блоке прозвонил,ничего не нашел подозрительного,в нагрузке КЗ нет .Опыта ремонта бесперебойников почи нет.
Помогите умным советом кто занимался подобным чудом? |
|
Олег Ал
|
ремонт ИБП лучше начинать с замены аккумулятора |
|
valtv555
Завсегдатай
Сообщения: 343
|
согласен с Олег Ал,
перед заменой можно просто тупо тестером замерять напряжение на отключенной от девайса батарее.
она там на 12В х 7Ач, ....если напруга заметно меньше, то менять однозначно. |
|
krugen
Передовик
Сообщения: 1093
|
Я не настолько далек от ремронта бесперебойников,извиняюсь что не описал: зарпядка нормальная ,новый аккумулятор подкинул ,ничего не изменилось,на старой ,отключенной батарее 12.0 вольт,еще не успела разрядится даже |
|
Олег Ал
|
|
krugen
Передовик
Сообщения: 1093
|
не менне 2х реле там ,эта обозначена RY2, вы хоть с начала читали сообщение? |
|
Олег Ал
|
Плата перед вашими глазами, а не перед моими
RY2 еще ничего не говорит, мало ли каких модификаций
к тому же в вашем посте вижу "реле" в единственном числе |
|
Довгарик
|
Олег Ал писал: | Плата перед вашими глазами, а не перед моими
RY2 еще ничего не говорит, мало ли каких модификаций
к тому же в вашем посте вижу "реле" в единственном числе | Здравствуйте! Помогите разобраться с АПС-500 Шасии 640-0287Е_REV14 Згорели Q-5 Q-6 Поменял включил упс замерял зарядку аккумулятора есть выключаю из сети проверяю выход 30 вольт прверил все диоды в чем проблемма? |
|
krugen
Передовик
Сообщения: 1093
|
RY2 это реле второе по счету , его контакты 220 вольт коммутируют |
|
krugen
Передовик
Сообщения: 1093
|
Все решил проблему: пропаял всю цепь управления релюшкой и зарядил аккумулятор полностью на другом бесперебойнике ,всем спасибо |
|