Автор | Сообщение |
sergiot
|
ИБП APC 500 всё время выдает перегрузку(overload), даже без нагрузки. Плата 640-0245D.
При включении мигает индикатор сети. По истечении 3 секунд переключается на аккумулятор, через 3 сек снова начинает мигать индикатор сети, а с ним в такт красный индикатор перегрузки. При этом прерывисто пищит в такт с миганием.
Гугль посоветовал посмотреть реле. Реле исправно. Эффекта нет.
Гугль посоветовал проверить электролиты С28, С43. Поменял. Эффекта нет. Пухлых электролитов нет.
При отключении АКБ ситуация не меняется. При отключении транса ситуация не меняется. На IC1 вместо +12В и -9В питания приходит +9В и -4.5В, и вообще по плате вместо +12 вольт, везде +9. Вероятно проблема в этом, только нет мыслей, где копать. |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
Я еще посоветую - взять другой (новый, "свежий", заряженный) аккумулятор подкинуть. |
|
sergiot
|
I.Cherry писал: | Я еще посоветую - взять другой (новый, "свежий", заряженный) аккумулятор подкинуть. | Насколько я без схемы разглядел плату, вроде бы напряжение из сети и с выхода пропускаются через цепочку резисторов - делитель, и подаются на операционник. При разнице между напряжениями выше пороговой, на выходе операционника появляется сигнал, и этот сигнал уже идет дальше, не смотрел куда, но, вероятно, на проц. Так что по идее перегрузку он должен ловить и без аккумулятора, и без транса, что он и делает.
Кстати, на выходе того самого операционника кривая и замусоренная фигня, издали похожая на синусоиду. Возможно, как сказал ранее, от неправильного питания. Вопрос: откуда в схему идет +12 вольт при отсутствии аккумулятора? |
|
Vladimir33
|
I.Cherry писал: | Я еще посоветую - взять другой (новый, "свежий", заряженный) аккумулятор подкинуть. |
+1 !!!!!!!!!!!!!
Мастер должен быть достаточно ленив, чтобы не залезать в дебри. Чаще всего неиправность находится на поверхности. |
|
|