Автор | Сообщение |
Zima158
|
что-было повреждение термо-пленки, и выход из строя термо-пластины.
что сделано замена термо пленки, тремо пластины
при прозвоне термистор 350-400 ком, (установлено все правильно, концовики срабатывают)
спиралька с термо-предохранителем 110-113 ом,
что имеем на данный момент : если постоит 1 страницу печатает корректно, как с форматера USB ,так и матроску,
но как только 1 распечатал на компе орет принтер эрор,
матроска до половины доходит до печки или перед ней останавливаться, если отключить спираль нагрева то вертит всем до победного издает характерный шел чек и останавливаться.
В блоке лазера посторонних звуков нет , как ких либо звук скрежет нету. картридж вроди в норме. Прочел мануал сервис canon там есть проблемы и описание и как их устранить но такой нет. |
|
Владимир Ар.
Передовик
Сообщения: 1110
|
Похоже дело в печурке. То,что все прозванивается в холодном состоянии, еще не говорит о работоспособности печурки при нагреве! Проверить можно тока подменой печки. |
|
Zima158
|
я тоже думаю что перегревается печь,на термисторе родной пластины было покрытие, термо пластина от РH 1100 заменена по совместимости .и на этой термистор не покрыт ничем, и термо-предохранитель почитал он просто плавкий то-есть если перегрев то будет обрыв.(хотя маркировку сложно прочесть метал 125v а дальше не разглядеть затерто) если перегрев то защита должна сработать а она не срабатывает. |
|
Владимир Ар.
Передовик
Сообщения: 1110
|
Тут дело не в перегреве, а в том, что при нагреве может и сам ТЭН становиться неработоспособным(микротрещина), и проблемы с термистором(отваливается). Поэтому тока заменой печки(иль можно тока верха печки) можно определиться на 100% о ее работоспособности. |
|
Владимир Ар.
Передовик
Сообщения: 1110
|
|
Zima158
|
Кто в курсе сколько кОм должен быть термистор после нагрева, сейчас 126 кОм, и если бы от вливался термистор после
нагрева срабатывала защита, не срабатывает, он сразу после выключения включения входит в готовность, берет бумагу,
и печатает до половины. |
|
Владимир Ар.
Передовик
Сообщения: 1110
|
Да ничего Вам не даст эта цифра(сколько после нагрева показывает термистр). Главное- плавность уменьшения сопротивления при нагреве. Еще раз Вам советую проверить печку подменой. |
|
<vlad>
Завсегдатай
Сообщения: 629
|
Я извиняюсь за глупый вопрос но всё жё, терма смазку на нагреватель наложить не забыли? |
|
Zima158
|
проблема не в печке, подкинули от 1120 то же результат печатает до половины и останавливаться, но купил (с печкой без пластины 25уе.) второй такой же как донора закинул в него все свое пластину работает печатает, так что проблема не решена, в полном объеме а хотелось бы все таки узнать хотя-бы направление где и искать. |
|
Zima158
|
В дальнейшем "1" этот что печатает до половины (то-есть с дефектом), и донор будем их так назвать, перепроверил показатели все такие
конечно что в микросхемах происходит не проверить, но основные показатели вольтаж сопротивление все со падает. хотя если взять что весь "донар" купил за 25 уе, то термо-пленка и термо-елемент обошлись мне в 20 уе. по моему проще купить донора. соотношение цена время
ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 21:15
искренне спасибо всем отозвавшийся, но дельных мыслей я не услышал, в сервис мануале canon можно прочесть все проблемы и их решения, и что нашел в инете и здесь на форуме,
! если "корпуса" нет там где он указан на схеме печатать не будет.(это банально винт).
http://mycopy.com.ua/service_manuals/canon/LBP/800_810/Canon_LBP_800_810_Service_Manual.pdf |
|
Zima158
|
продолжение следует, "донор" постоял 12 часов ничего не делалось, распечатал пару матросок, и пробных страниц с USB, все было норм,
сегодня включаю, выдает черный лист
(прогнал пару листов и норм печатает) ну думаю эт ерунда, а вот что говорит комп.
4.Replace toner cartridge
5.Close cover
хотя вчера не жаловался. (стерильно, чисто,аккуратно протер только) хотя печатает корректно нормально. |
|