Сообщение #1 от 16/07/2012 17:17 цитата  

Mustek PowerMust 4000 OnLine RMXL - не включается.
Основная плата - 098-15463-00, на бум бирке 710-15463-00-827(е2),
пл. управления - 712-00036-02Р-827(е2)
Схемы нет. АКБ - 126в, норма. При нажатии на ON загорается табло, высвечивается False 2. иногда 8. Что означает - не знаю. Пищит. Питание по измерениям в норме(схемы, данных нет, предполагаю). На силовые транзисторы импульсы не приходят ни на один. На подачу переменного 220в - реагирует, пищит, но не вкл зарядку. Полагаю, что неприятность в пл управления, но без схемы лезть туда желания мало. Возможно КТО-ТО может подсказать, что проверить(привинтить, отвинтить), подскажет, где найти схему(в интернете я не нашел), кусок схемы пл управления(основной платы схему снял, естественно).
ketle 
Завсегдатай
Сообщения: 349
ketle
 
Сообщение #2 от 28/07/2012 10:19 цитата  

для начала проверить идет ли питание на плату управления(стабилизатор на +5в обязательно должен быть), и тут нужно уметь не!!!привинтить, отвинтить, а замерить, припаять... если не умеете, однозначно в сервис.
MVI-2 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #3 от 30/07/2012 17:04 цитата  

ketle, благодарю за отклик.