ESpec - мир электроники для профессионалов


APC Back-Ups pro 650 от батареи глючит

  Список форумов » Периферийные устройства

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
chip34 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #1 от 05/02/2015 21:26 цитата  

Здравствуйте товарищи, помогите пожалуйста. Короче достался на халяву APC Back-Ups pro 650,1997 года выпуска, нормально у него автоматика срабатывает, но вот в момент пропадания сети 220 В когда он только переключился на батарею лампочка которой я его нагрузил, на мгновение ярко вспыхивает(прибором стрелочным скачка не видно) при этом трансформатор силовой чуть чуть повышает звук, затем все нормально где то 180 В стрелочным прибором, но через некоторое время(по разному) лампочка мигает совсем немного, а трансформатор повышает на это время звук, при этом напруга повышается на 15 В т.е. 195 В становится и так он может в любое время так выделываться, а можно минут десять возле него просидеть и все в норме 180 В. Напряжения 5 В и 12 В в норме везде. Еще на всякий случай замерил на всех электролитах.
Спасибо заранее.
JohnK 
Комповед
Комповед
Сообщения: 7313
JohnK
 
Сообщение #2 от 06/02/2015 11:25 цитата  

chip34, Вы в курсе, что бесперебойники нельзя нагружать лампой?
chip34 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #3 от 06/02/2015 11:57 цитата  

Да, уже прочитал в других темах, но подключил 940 самсунг монитор такая же фигня.
Подскажите с чего начать, приборы есть, опыт кое какой тоже присутствует.
chip34 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #4 от 06/02/2015 17:26 цитата  

А, можно электролиты в UPS на танталовые заменить, нормальных электролитов нет под рукой, а тантала дофига.
JohnK 
Комповед
Комповед
Сообщения: 7313
JohnK
 
Сообщение #5 от 06/02/2015 18:55 цитата  

chip34, Тантал это и есть нормальные литы. Стоит ли овчина выделки? По бесперебойнику: Если заряд акка идет, если при переключении нагрузка остается работать, если тест проходит и если держит таки нагрузку. То просто не мешайте технике работать.
chip34 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #6 от 06/02/2015 19:28 цитата  

Но при переключении на батарею лампа резко вспыхивает на мгновение и потом подмигивает и транс гудит в это время сильнее, выше все подробно написано. на других упсах исправных такого нет. И потянет потом не раскрытая проблема за собой всю подключенную технику. Проблему надо решать, а не искать в ней прелести.
JohnK 
Комповед
Комповед
Сообщения: 7313
JohnK
 
Сообщение #7 от 06/02/2015 22:56 цитата  

chip34, Еще раз говорю, лампой нагружать бесперебойник нельзя, и то что она вспыхивает в данном случае не показатель. Гудение трансформатора тоже не показатель, замеры сделанные с нагрузкой в виде лампы крайне некорректны. Я вам описал что должен уметь любой бесперебойник и если это так, то не лезте к нему - можете заремонтировать его до полной не работоспособности. Кстати я забыл упомянуть, что бакапсы заряжать следует в выключенном состоянии без нагрузки только лишь шнур воткнуть в сеть питания.
chip34 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #8 от 07/02/2015 10:53 цитата  

Блин, написал же выше, что с монитором тоже не стабильно работает от батареи, хрень какая то.
JohnK 
Комповед
Комповед
Сообщения: 7313
JohnK
 
Сообщение #9 от 07/02/2015 17:35 цитата  

chip34, Блин, написал же, если работает отойдите и не мешайте технике работать.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Периферийные устройства



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP