wdv
|
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу вас о помощи.
Имеется ИБП APC Back-UPS 650 (BX650CI-RS).
ИБП отключился и у него стал мерцать светодиод после кратковременного понижения напряжения питающей сети (видно было по освещению, которое раза в два уменьшилось).
При отключении и подключении заново к 220 В сразу мерцает (не мигает) светодиод, на кнопку включения не реагирует. В силовой части слышно что-то вроде "прррр". Мое впечатление, что включается и сразу уходит защиту, или какой-то элемент пробило и переменное напряжение идет дальше.
Все три реле проверил на сопротивление контактов при отключенном положении и при подаче 12В. Реле срабатывали сразу и чётко. Контакты этих реле либо имеет нулевое сопротивление при включенном положении, либо бесконечное при выключенном.
При подключении к сети 220В никакое реле не срабатывает, но светодиод мерцает. Маломощный встроенный преобразователь выдаёт 8В на сглаживающем конденсаторе (330мкф 35В), которое подаётся на кнопку и на ИОН:
220В - фильтр - самовосстанавливающийся предохранитель 1А - выпрямитель - имп. преобразователь TNY274PN - ИОН 1431C.
При подаче 8В с лабораторного БП на вышеназванный конденсатор светодиод не горел, при одновременном нажатии на кнопку все повторялось: звук, мерцание. В этом случае ток был максимальным для моего лаб. БП - 0,8А - похоже на КЗ...
При отключенной сети 220В и подключенной батарее, нажатием на кнопку происходит запуск инвертора, на выходе появляется 230В переменки.
Плата 640-1321_Z_REV06
На сайте производителя:
https://www.apc.com/shop/ru/ru/products/-APC-Back-UPS-650-230-Schuko-/P-BX650CI-RS
Нужен совет что и как можно сделать в такой ситуации?
Может кто-то уже сталкивался?
1_1.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
327.57 КБ |
Просмотрено: |
487 раз(а) |
|
2_1.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
302.46 КБ |
Просмотрено: |
395 раз(а) |
|
|
|