ESpec - мир электроники для профессионалов


ИБП Riello dialog vision dvd 3000 стоит в стендбае, не вкл

  Список форумов » Периферийные устройства

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
maximvb 
Участник
Сообщения: 159
 
Сообщение #1 от 05/09/2016 23:51 цитата  

Имеем ИБП P/N ULCX3K0A2A вот такой:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0b0d/0900766b80b0d16f.pdf
Силовая часть - клон Ippon Smart Winner 3000
Пришел в ремонт с мертвыми батареями и не реагировал на кнопки. После замены батарей опять не реагировал на кнопки. После замены всех электролитов на плате дежурки http://monitor.espec.ws/section22/topic211864.html - стартует, находится в режиме стендбай (моргает знак аварии), показывает входное напряжение, на кнопки реагирует длинным писком, но не включается - на выходе напряжение не появляется. Мозги работают, зарядка АКБ работает, софтом от Riello ибп мониторится и настраивается через USB. Упорно не хочет включаться. Прошу помощи. Все прочие электролиты на плате проверены тестером ESR. Есть подозрение, что нужно как то сбросить ошибку после смены батарей (сообщений об ошибках на дисплее нет), либо снять блокировку клавиатуры ИБП.
maximvb 
Участник
Сообщения: 159
 
Сообщение #2 от 06/09/2016 09:08 цитата  

Скриншоты мониторинга:



  0001.PNG  68.82 КБ  Скачано: 269 раз(а)
  0002.PNG  73.42 КБ  Скачано: 238 раз(а)
Pathanatom 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #3 от 19/12/2016 11:26 цитата  

Блин, ровно та же хрень. Все мозги вывихнул. Как то вопрос решился? Пока у меня один аппарат, на подходе еще пять.
Pathanatom 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #4 от 23/12/2016 13:49 цитата  

Вопрос решился, надо оказывается читать инструкцию... Помогает
sorvik 
Участник
Сообщения: 150
 
Сообщение #5 от 31/01/2017 23:17 цитата  

Tсли не трудно подскажите пожалуйста как удалось реанимировать UPS DVD 3000. У меня аналогичная ситуация:стартует, находится в режиме стендбай (моргает знак аварии), показывает входное напряжение, на кнопки реагирует длинным писком, но не включается - на выходе напряжение не появляется.
Pathanatom 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #6 от 13/02/2017 14:12 цитата  

Есть у него такая функция - emergency power off - аварийное отключение нагрузки. Если эта устройство (кнопка) не подключено, то в порт надо поставить любую перемычку. Порт сзади зеленый, подписан EPO. И усе. Просто штука тяжелая, и пока везут на ремонт, ее просто вырывают.
sorvik 
Участник
Сообщения: 150
 
Сообщение #7 от 13/02/2017 18:17 цитата  

Перепрошил. Все восстановилось.
AleksUkr 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #8 от 22/08/2018 14:20 цитата  

sorvik писал:
Перепрошил. Все восстановилось.
Добрый день! Как прошили? не поделитесь...

ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 15:22

Нужен программатор.. или можно по COm или USB.
georgy4 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #9 от 17/06/2019 09:54 цитата  

Не подскажете, какой прогой перепрошили по ЮСБ и где брали прошивку?

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Периферийные устройства



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP