Автор | Сообщение |
formater
|
Здравствуйте! Ippon Smart Power Pro-1000 при включении в сеть 220V через некоторое время отключает нагрузку включает все индикаторы и непрерывно пищит. Аккумуляторы новые.
При этом выключить можно только оключив от сети 220!
Переход на аккумуляторы (если не успел запищать) нормальный, полчаса влегкую! После этого не пищит долго.Пробовал контролировать напругу на аккумуляторах - понял что авария происходит по достижении 27,2 - 27,3V то биш при полном заряде батареи...
В чем может быть проблема и где взять схему на него? Заранее благодарен за помощь! |
|
formater
|
Здравствуйте! Что-то тихо, ни одного ответа, мыслей нет ни у кого?
Схем нарыл, правда не от этого агрегата, но этой линейки. Но вот что удивило:
в цепи заряда аккумулятора, сразу после мостика, стоит мощный полевик, стоком на + , истоком на - (если откроется - коротыш)
а управляется сигналом CLMP_OFF контроллера. Что это за чудо такое???
Проверил монтаж (думал опечатка какая-то) - все совпадает. Кто-нить может это обьяснить?
Спасибо! |
|
gen_09
|
Доброго времени суток! Коллега, какое у Вас шасси, у меня 098-18161-03-S1 MAIN-876X/7X/8X, симптомы такие же, но совершенно выгорел r158, не подскажите ли его номинал, а лучше фото платы по качественнее. |
|
formater
|
Цитата: | Доброго времени суток! Коллега, какое у Вас шасси, у меня 098-18161-03-S1 MAIN-876X/7X/8X, симптомы такие же, но совершенно выгорел r158, не подскажите ли его номинал, а лучше фото платы по качественнее. |
Фото платы пока немогу, нет фотика под рукой, а мобильником полная х получается. Посмотрел по таблице номинал r158=1к (если коричневые полоски) или 20к (если красные полоски) цвет какой-то непонятный , но цешку не обманешь, а она сказала что 1К
Странно что он у Вас выгорел, там ведь дальше через мостик и делитель на контроллер вроде бы. Контроль Uвых.Могет Диоды пробило? |
|
xeon_greg
|
formater писал: | Здравствуйте! Что-то тихо, ни одного ответа, мыслей нет ни у кого?
Схем нарыл, правда не от этого агрегата, но этой линейки. Но вот что удивило:
в цепи заряда аккумулятора, сразу после мостика, стоит мощный полевик, стоком на + , истоком на - (если откроется - коротыш)
а управляется сигналом CLMP_OFF контроллера. Что это за чудо такое???
Проверил монтаж (думал опечатка какая-то) - все совпадает. Кто-нить может это обьяснить?
Спасибо! |
эта цепь работает только в режиме от батареи. обеспечивает нормальную ступеньку в выходном меандре , те тот промежуток когда на выходе должен быть четко 0 , между отрицательным и положительным полупериодами , те когда все выходные ключи закрыты, грубо говоря гаситель накопленной энергии в трансе в период простоя |
|
sps82
|
formater писал: | Здравствуйте! Ippon Smart Power Pro-1000 при включении в сеть 220V через некоторое время отключает нагрузку включает все индикаторы и непрерывно пищит. Аккумуляторы новые.
При этом выключить можно только оключив от сети 220!
Переход на аккумуляторы (если не успел запищать) нормальный, полчаса влегкую! После этого не пищит долго.Пробовал контролировать напругу на аккумуляторах - понял что авария происходит по достижении 27,2 - 27,3V то биш при полном заряде батареи...
В чем может быть проблема и где взять схему на него? Заранее благодарен за помощь! |
Дорого времени суток, данная проблема была на Ippon Smart Power Pro-2000 лечилась заменой реле RY03 ry04. |
|
Kombynator
|
Чем дело кончилось? Автор отпишись, решил проблему? |
|
BOBH
|
При похожей проблеме (при заряде акк-ра до 18,4 v - (писк и все индикаторы включены - сигнал аварии) - помогло следующ. решение -- смотрим даташит на линейный - lm317t - см. какой делитель "опорного" напряжения (два рез-ра) отвечает за вых. напряжение и видоизменяем, чтобы было на пол-вольта ниже. Можно поступить проще, чтобы не возиться с SMD резисторами - и так: за lm317t перед акк-ром - стоят диод и резистор низкоомный (у меня было UF201) - меняем его на пару подходящих на иок от 2A и с большим падение напряжения (я заменил на 2 шт. друг за дружкой 2xFR207 и (на всякий случай) закоротил акк-р резистором на пол мег-ома (510 kOm)). В итоге напряжение на акк-ре не более 18 v. Буду рад если и ещё кому-либо поможет моё решение.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2019 07:06
BOBH писал: | При похожей проблеме (при заряде акк-ра до 18,4 v - (писк и все индикаторы включены - сигнал аварии) - помогло следующ. решение -- смотрим даташит на линейный - lm317t - см. какой делитель "опорного" напряжения (два рез-ра) отвечает за вых. напряжение и видоизменяем, чтобы было на пол-вольта ниже. Можно поступить проще, чтобы не возиться с SMD резисторами - и так: за lm317t перед акк-ром - стоят диод и резистор низкоомный (у меня было UF201) - меняем его на пару подходящих на иок от 2A и с большим падение напряжения (я заменил на 2 шт. друг за дружкой 2xFR207 и (на всякий случай) закоротил акк-р резистором на пол мег-ома (510 kOm)). В итоге напряжение на акк-ре не более 18 v. Буду рад если и ещё кому-либо поможет моё решение. | Выше "небольшая" описка - разумеется не 18,4v , а 28,4 v!!! (в итоге на двух 28v - по 14v на каждом и ничего "не пищит") |
|
Руслан111
|
formater писал: | Здравствуйте! Ippon Smart Power Pro-1000 при включении в сеть 220V через некоторое время отключает нагрузку включает все индикаторы и непрерывно пищит. Аккумуляторы новые.
При этом выключить можно только оключив от сети 220!
Переход на аккумуляторы (если не успел запищать) нормальный, полчаса влегкую! После этого не пищит долго.Пробовал контролировать напругу на аккумуляторах - понял что авария происходит по достижении 27,2 - 27,3V то биш при полном заряде батареи...
В чем может быть проблема и где взять схему на него? Заранее благодарен за помощь! |
Помогите пожалуйста, такая же точно проблема, только UPS немного старше в металлическом корпусе, не могу найти даже схем на него, только на экземпляры в пластиковом корпусе, но они не сопадают
IMG_20210613_143920.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
416.89 КБ |
Просмотрено: |
475 раз(а) |
|
|
|
Руслан111
|
Руслан111 писал: | formater писал: | Здравствуйте! Ippon Smart Power Pro-1000 при включении в сеть 220V через некоторое время отключает нагрузку включает все индикаторы и непрерывно пищит. Аккумуляторы новые.
При этом выключить можно только оключив от сети 220!
Переход на аккумуляторы (если не успел запищать) нормальный, полчаса влегкую! После этого не пищит долго.Пробовал контролировать напругу на аккумуляторах - понял что авария происходит по достижении 27,2 - 27,3V то биш при полном заряде батареи...
В чем может быть проблема и где взять схему на него? Заранее благодарен за помощь! |
Помогите пожалуйста, такая же точно проблема, только UPS немного старше в металлическом корпусе, не могу найти даже схем на него, только на экземпляры в пластиковом корпусе, но они не сопадают |
Помогла полная замена электролитических конденсаторов. |
|
|