Автор | Сообщение |
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
здесь можно было б просто ссылку разместить на обсуждение трансов в коммерческой теме.. |
|
аристошка
|
ребятки вопросик по быстрому чтоб форум лишними темами не засорять
есть в ремонте плата М001А от котла Беретта Чао N
проводит ли она тест на наличие подключения газ клапана?
т.е. нужно ли обязательно вешать газ.клапан
вернее даже надо проверить плату розжига ACF01 |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
аристошка писал: | .... надо проверить плату розжига ACF01 | Плату ACF01 можно проверить легко и просто отдельно от платы управления котлом. Параметры катушек газового клапана эта плата не опрашивает ни разу....
А как именно проявляется неисправность? |
|
аристошка
|
Lavrishin, тебе проще у тебя схема данной платы есть
а мы так пока по крестьянски
спасибо за ответ
хотя от спасибо пьян не будешь |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
аристошка,
Как именно проявляется неисправность? Для включения и проверки платы на столе нужна только схема комутации. Для этого необходимо только желание и старание... |
|
аристошка
|
сейчас занимаюсь подключением на столе
с помощью проводков и "крокодильчиков"
информации по плате ACF01 нет
сказали просто не работает
подключу надеюсь увижу
транса на розжиг нет
ну думаю без него справлюсь |
|
аристошка
|
"помучил" плату розжига
подключил на столе
газовый клапан - лампа на 20 Вт
напряжения мерил цифровым тестером
газ. клапан включается(лампа горит)
с имитировал наличие пламени диодом
норма сигнал идет на вых. оптопары PC817 и плата фиксирует наличие пламени
но при розжиге напряжение на трансф. розжига не стабильное 12-60 В
буду копать в эту сторону |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
аристошка писал: |
но при розжиге напряжение на трансф. розжига не стабильное 12-60 В : | маловато будет |
|
аристошка
|
вот вот sergey 73,
еще и плавает в этих пределах
по данным Lavrishin, должно около 110 В
копаю плату |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
аристошка,
Подключить трансформатор розжига не пробовал? Сразу будет видно формирование искры или ее отсутствие. |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
аристошка, китайский мультиметр может в данной ситуации неадекватно показывать, прислушайся к совету дяди Саши Лавришина и подключи транс розжига. |
|
аристошка
|
попробую подключить
мысль подобная была
транса не было дома в машине лежал
сейчас попробую |
|
аристошка
|
все запусти плату ACF01
идет розжиг и наличие пламени "фиксируется"
наиболее вероятное "прокисли" электролиты
спасибо за участие AKVA-TERM, Lavrishin, и sergey 73, |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
стопыч, держи фото
Demrad.pdf 119.92 КБ Скачано: 558 раз(а)
|
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3151
|
AKVA-TERM, замечательно видно дороги! Спасибо. Я с платы "ROTA" срисовал, только резисторы применил не смд. ROTA абсолютно одинакова вот с этим ( держи фото) .
А номиналы резиков взял с картинки, где резики с цветовой маркировкой. Печатка уже нарисована, осталось вытравить и спаять. Тогда лишь запуск(на столе).
http://s013.radikal.ru/i323/1104/e5/8b3caef9fe80.jpg |
|
Tohan
|
Помогите, не могу найти, где можно приобрести FSD210 7dip для фероли.Накрылся ,говорит специалист по газовому обслуживанию ,хотя стоит отсекатель напряжения на всю квартиру и еще отдельно стабилизатор на колонку.Где можно купить в Украине |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
Tohan, Отдай плату специалисту он ее отремонтирует! |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Tohan писал: | Помогите, не могу найти, где можно приобрести FSD210 7dip ..... | Обычно можно купить по месту обитания..... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Tohan, Большинство специалистов которые занимаются ремонтов Плат газовых котлов ,делают запас запчастей.так как в котлах применяются специфические запасные части, поищи спеца в своей местности, так как иногда не только FSD210 вылетает. |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
AKVA-TERM писал: | так как иногда не только FSD210 вылетает. |
Я бы сказал даже "FSD одна не вылетает" |
|