Автор | Сообщение |
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
fogoffwar писал: | ..обычно там диодный мост и гасящие сопротивления. |
Ни чего там такого Нет! 100% |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
sergey 73, AKVA-TERM, вобще-то да, наверное я с чем-то спутал, в 845 мама литая, а в том случае разборная была... |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
Котел, то-ли Лемакс, то-ли непонятно. MAX OPTIMUS - C17 SPV 31 MEF. Какое минимальное и максимальное давление на горелке? И мануал по ремонту и настройке бы заиметь. Пока ищу, но пока безуспешно.
|
|
СВЯТОСЛАВ
|
стопыч, у нас его зовут Motan OPTIMUS MT
только не проси перевода, не научен
Motan Optimus.PDF 3.46 МБ Скачано: 15616 раз(а)
|
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
СВЯТОСЛАВ, спасибо! Блин, на работу срочно вызвали! Потом буду разбираться. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
СВЯТОСЛАВ,
А то же самое по-русски ???? Лови на мыло на всякий случай.... Могу предложить еще на английском языке.... Улетело..... |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
Lavrishin, мне бы "намылил" пож-ста, как раз очень надо знать мин. макс величины давления., и как его включить в режим минимального и максимального.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 15:43
Lavrishin, нашел у себя на русском! Но там нет давлений и как включить в режим измерения минимального. : |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
СВЯТОСЛАВ, намылил тебе на русском. Глянь ещё личку |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
стопыч писал: | ... и как включить в режим измерения минимального. : | Проще простого... Надо просто отключить модулятор.... |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
Lavrishin, отключал, он ошибку тогда казл и не запускался. Мож нагрузку какую повесить вместо модулятора? И никак нигде не найду величину минимального и максимального давл. Сколько она? Максимальное вроде 13мБар должно? Так?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 16:48
Там разгребать целый букет. Расширитель докачать, сбросник в верхней точке заменить, и давления отмерить и настроить. Так вот я не знаю величин для этого котла |
|
vladvoda
|
бери секундомер и по счётику за 1минуту посчитай. конечно дольше чем по давлению, но достаточно точно получается |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
Так, что ж я посчитаю, а скока надо где узнать? Котел в соседней деревне. Ненаездишся. А надо. |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
стопыч писал: | Так, что ж я посчитаю, а скока надо где узнать? Котел в соседней деревне. Ненаездишся. А надо. |
в паспорте написано мощность 10-23,7 кВт.
Берем любой другой паспорт и смотрим расход для похожей мощности:
Например WH1B
10,5 кВт = расход 1,24м3/ч для газа "Е" и 1,44м3/ч для газа LL
24 кВт = расход 2,83м3/ч для газа "Е" и 3,28м3/ч для газа LL
для верности лучше посмотреть в нескольких паспортах разных производителей. |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
fogoffwar, спасибо. понял, по расходу. Ща только приехал с этого котла. Там расширитель в мусор. Датчик давления воды в СО - в мусор (как только выше 2,7бар, показывает то "0,6", то "0" и сразу в Е1) . И газовый клапан расстроен ГАЗОВИКАМИ!!! Покуда подстроил газовый клапан на "глаз и слух". Стало работать ГВС. А на отопление, прогрел СО до заданной и сливным краном сбросил лишнее давл в СО. Температура СО стоит, как вкопанная, но менять её пока нельзя. Люди в тепле. Завтра съезжу в город за запчастями и дочиню. |
|
СВЯТОСЛАВ
|
стопыч, нужно настроить "плавный розжиг" потом минимум со снятой клеммой модулятора, и уже потом максимум, при давлении газа соответствующем паспорту - это для ГВС или (общие настройки), на ЦО строишь программно, вообщем курим мануал.... Lavrishin, не прилетело |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
что-то у меня эспек подглючивает (странички периодически со второго раза открывает, особенно когда сообщение пишу)
а эту совсем открывать не хочет:
http://monitor.espec.ws/section38/topic187864.html
ДОБАВЛЕНО 29/11/2011 16:47
"The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later. " |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
fogoffwar, всё открывается. MOTAN я настроил. СВЯТОСЛАВ, спасибо! fogoffwar, спасибо! Мануал скурил! |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
стопыч, значит у меня глюки.. |
|
slavagr13
|
Подскажите, где найти инструкцию на котел Welfare JLG 24-B Series. Выдает периодически ошибку Е1, а в имеющимся мануале о кодах ошибок ни слова. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
slavagr13,
Картинку посмотри....
|
|