Здравствуйте. Сегодня был "на котле" NOBEL NB2-24-SE. Нет запуска котла на ГВС. Датчик протока - турбинка с магнитом. Импульсы с датчика протока проходят до проца. Но! Вход и выход ГВС перепутан местами! Еле убедил в этом владельца котла.Быстро поменять вход-выход ГВС нет возможности.
Вопрос: Модуль должен реагировать на импульсы с датчика протока, или важна ещё и частота? Есть подозрение, что при обратном протоке турбинка далеко не с нужной скоростью вращается. Ясно, что датчик NTC ГВС никогда не почует нагретой воды, при таком подсоединении к водопроводу. |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Когда-то слышал инфу, что плата отслеживает величину протока по скорости вращения турбинки. Но это никак не объяснялось и ничем не подтверждалось. Так что думаю: это "лажа". |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
gaz1 писал: | Когда-то слышал инфу, что плата отслеживает величину протока по скорости вращения турбинки. Но это никак не объяснялось и ничем не подтверждалось. Так что думаю: это "лажа". |
Тогда котёл должен включаться на ГВС и с неправильным подсоединением сантехводы?! Тока температуру не сможет отслеживать. А не включается. Пересоединим - посмотрим. |
|
емеля78
|
если такой то можно перевернуть датчик и включить на пару секунд
датчик протока NOBEL.PNG |
Описание: |
|
Размер файла: |
200.36 КБ |
Просмотрено: |
287 раз(а) |
|
|
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Датчик протока должен быть установлен на входе холодной воды.Это без вариантов! |
|
Morozerg
|
Может кто подскажет,по проблеме. Котел Аriston Egis 24cf не выключается насос, даже с кнопки. Ошибок на панели нет. Работает котел нормально. |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Morozerg, Сколько ждал после того как кнопку нажал? |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
AKVA-TERM писал: | Датчик протока должен быть установлен на входе холодной воды.Это без вариантов! |
Хозяин котла подсоединял воду сам и ориентировался по описанию котла. А там кран подпитки нарисован с "холодной" (гвс) стороны, а на самом деле стоит на вых горячей гвс (слева). Вот он по крану подпитки ориентируясь и ошибся. Пока ещё не пересоединяли.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 19:33
емеля78, не такой. Турбинка с магнитом и холлом одеваемым на скобе пластмассовой. |
|
Morozerg
|
sergey 73, Кнопку держал секунды три.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 10:12
sergey 73, После выключения кнопкой ждал минут 10, все равно работает. |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Morozerg писал: | sergey 73, Кнопку держал секунды три. | Не, то долго Нажми, отпусти и подожди минут 10, должен выключится. |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
стопыч писал: |
Хозяин котла подсоединял воду сам и ориентировался по описанию котла. А там кран подпитки нарисован с "холодной" (гвс) стороны, а на самом деле стоит на вых горячей гвс (слева). Вот он по крану подпитки ориентируясь и ошибся. Пока ещё не пересоединяли.
|
Пересоеденили подключение гвс к котлу. ГВС заработало. Видно обороты турбины разные. Но уже не проверял. |
|
Xardimus
|
Подскажите пожалуйста со следующим!!! У меня напольный котел Гефест АЕ-58 (2х-контурный). Перестала работать подача, тоесть кран открыт, а вода не идет. Если это засор, подскажите как его прочистить или киньте ссылку, где это можно посмотреть! За ранее спасибо! |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21740
|
Xardimus, к специалистам обратитесь. |
|
Alla 1979
|
Подскажите, пожалуйста, котёл beretta ciao 24, заполняю систему до 1 ( больше, почему-то не набирает ), включаю котел на отопление и давление сразу падает до 0,5. Как это исправить или чем это грозит? |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Ребят, у кого есть мурзилка на котёл Гелиос™ А-30-ТТ Премиум? |
|