Автор | Сообщение |
Юрий_Нд
|
Доброго вечера, т. Лавришин,
Если что не так, простите, на Вашем форуме я человек новый.
По указанной Вами ссылкой сходил, простите, ничего не понял, что сделал "не так".
Обитания не скрываю - Одесса.
Колонка Амина, хотя может быть и Селеной.
А вопрос мой все тот же.
"....Или эти датчики работают по "упрощенной" схеме?... "
Если возможно, подскажите.
С уважением _________________ Юрий. |
|
Nestik
|
Подскажите плиз схему работы вентилятора конденсационного котла BAXI PRIME HT, что куда и в каком виде поступает. Как считает обороты и как ими управляет? Необходима иммитация работы данного вентилятора. Что-то ничего путного нарыть не могу, если кто поделится инфой буду благодарен. Самого вентилятора на расковырять нет.
Конкретные вопросы на которые интересует ответ:
Предполагаю что скорость вращения отслеживается чем-то вроде датчика хола, а модуляция оборотов PWM (ШИМ), если да то:
1. Мин/макс количество оборотов вентилятора. (вроде 2000/6000)
2. Назначение выводов?
3. Сколько импульсов, и на каких выводах за один оборот?
4. Параметры модулирующего сигнала (частота, мин-макс скважность,амплитуда), и на какие выводы поступает?
Если ошибаюсь насчёт ШИМ и датчика хола, расскажите как есть.
Вроде пока получается так:
|
|
Nestik
|
Вот что удалось нарыть:
1. Число оборотов от 2000 до 7000
2. С назначением выводов понятно.
3. Похоже что 2 импульса на один оборот.
4. Модуляция не PWM как таковая, а частотная диапазон от 1 до 6 KHz.
Насчёт имитации думал насчёт следующего OUT<-PWM->DC->VFC->IN, но в связи с тем что модуляция оказалась частотная, может просто пропустить частоту PWM через умножитель(раз два импульса на оборот) и подать на вход? Кто, что посоветует? |
|
sheva0000
Передовик
Сообщения: 1296
|
|
Иоанн
|
Цитата: | vaillant t3, какое напряжение трансформатора? |
sheva0000, напряжение вторички трансформатора 18 вольт |
|
DmitriDmitri
|
здравствуйте я являюсь обладателем "grandini D324-B2(DD-UK24)", не давно произошла поломка и мастер сказал что сломался "чип" а где взять новый не знает, подскажите пожалуйста....
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 17:48
это то который с номером 24A3051203
232323.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
216.35 КБ |
Просмотрено: |
254 раз(а) |
|
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
DmitriDmitri, заполните профиль... |
|
Юра.Р
|
Форумчане !!!!!!!! Ищу силовой транс на Юнкерс Евролайн 23 или возможно подойдет от Ферольки Домикомпакт(платы Бертели) Может видели на просторах инета или может кто поделится? Заранее благодарен .В личку |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
Юра.Р, профиль Пушкин будет заполнять? |
|
Юра.Р
|
xarl,извиняюсь ,профиль подправил |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
|
Юра.Р
|
смотрел...Подходящих тем или сообщений не найдено |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
Вчера чинил NAVIEN модель не помню. Котлу три года. Была трешина в трубе теплообменника. Не сгнил, а именно трещина. Она располагалась поперек трубы и имела длину 2 .....2,5 см. Пришлось удалить с этого места теплообменника "ребра" и запаять.
Откуда взялась трещина?
Магнит к трубе теплообменника притягивается. Железная? Или нержа такая? А мож ненароком чугуний? |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
Видно никому ещё теплообменник с трещиной не попадался. Мне вот впервые. Если конечно чугун, то он может лопнуть. Но с каких предметов ему лопаться? Осталось неясным. |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
У кого под рукой есть ВПГ GAZ Lux Standart W-10-T2-F, подскажите пож-ста данные датчика температуры горячей воды. Кажет 55кОм при 25 градусах. Имитировал переменником, дисплей кажет 20 град, при 10к; 25град, при 8,7к; 40град, при 4,9к. Цепляю датчик от сма SAMSUNG (10к) --- ошибка на 6 градусов. В модуле, в цепи делителя, относящегося к цепи NTC битых деталей не оказалось. NTC нового нет
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 09:09
в мануалах на данную ВПГ таблицы NTC нет
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 09:13
До меня был мастер. датчики пробовал менять, но какими - неизвестно. Возможно теперь стоит не родной. |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
Накладной датчик котла Ferroli domicompact решает проблему. Ошибка всего 2,6 градуса.
|
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
стопыч, Погодь, что-то тут не так, у феролей датчики 10 кОм при 25 градусах |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
sergey 73 писал: | ... что-то тут не так.... | Да, все там не так, дядя Сережа... На подавляющем большинстве китайских колонок датчики NTC = 50 кОм... |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Lavrishin, Так я ж и смотрю, как может накладной 10 коомник корректно работать? Если там нужно 50 кОм |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
Вот те раз... Пройдусь еще по модулю. Блин, но работает ведь.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 22:47
sergey 73, Lavrishin, нагрел феном оба датчика вместе сложенных,разность показаний для ВПГ приемлема. О большинстве китайских колонок (50кОм) знаю. Но тут не катит. мож конечно в модуле делитель недоглядел, и теперь работает с 10к-омным, Ща перепроверюсь.
|
|