Сообщение #1 от 26/03/2014 13:56 цитата  

Проблема в том, что растет давление в системе отопления и как следствие идет постоянный сброс воды. У меня было предположение, что проблема в кране подпитки. Вчера заменил кран, но проблема осталась, да и старый кран (как потом выяснилось) оказался рабочим. На что можно еще грешить не знаю.
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #2 от 26/03/2014 14:31 цитата  

Теплообменник. Пробой между контурами.
grinko 
Завсегдатай
Сообщения: 564
grinko
 
Сообщение #3 от 26/03/2014 18:25 цитата  

yfafyf, Давление растет во время работы или когда стоит? Оформи профиль!
yfafyf 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #4 от 26/03/2014 20:51 цитата  

Давление растет во время работы. Перекрываю кран на подачи - давление в норме.

ДОБАВЛЕНО 26/03/2014 21:53

gaz1, а вроде как там должны быть два раздельных контура?
grinko 
Завсегдатай
Сообщения: 564
grinko
 
Сообщение #5 от 26/03/2014 21:30 цитата  

Значит объединились твои контура , если есть пробой тогда при закрытой подаче и открытом кране горячей воды давление должно падать до ноля .
dimab 
Бывалый
Сообщения: 41
 
Сообщение #6 от 27/03/2014 00:33 цитата  

Стоит проверить давление в РБ, имею подозрение, что там - ноль. Давление-то растет во время работы.
yfafyf 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #7 от 27/03/2014 06:13 цитата  

А какое давление должно быть в РБ?
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 583
Leo140969
 
Сообщение #8 от 27/03/2014 11:03 цитата  

yfafyf, зачем нужно было создавать такую тему? Поиск по форуму даст ответы на 99% вопросов.
yfafyf 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #9 от 27/03/2014 17:24 цитата  

grinko писал:
Значит объединились твои контура , если есть пробой тогда при закрытой подаче и открытом кране горячей воды давление должно падать до ноля .

Да, так оно и есть: при закрытой подаче и открытом кране горячей воды давление падает.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #10 от 27/03/2014 17:37 цитата  

yfafyf, поданы.
grinko 
Завсегдатай
Сообщения: 564
grinko
 
Сообщение #11 от 28/03/2014 15:02 цитата  

yfafyf, Тебе дешевле поставить колонку на горячую воду ,чем менять теплообменник. а котел оставить только на отопление.