ESpec - мир электроники для профессионалов


Vitopend 100 WH1B, не рааботает контур ГВС...

  Список форумов » Некомпетентные вопросы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
olegikf 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #1 от 15/02/2013 10:41 цитата  

Здравствуйте. котёл не выдаёт полной мощности на СО и ГВС работает очень плохо.Поясняю: при открывании смесителя котёл переходит на приготовления ГВС в нормальном режиме, но через несколько секунд пламя полностью тухнет и пока холодная вода не выдавит горячую из теплообменника котёл не включается.И всё повторяется по кругу за минуту это происходит раз 5-6. Теплообменники промыл оба результата не какого. И стал замечать, что СО не стала прогреваться выше 60-65 гр. Вызвал "мастера" он постоял послушал причину вызова и сказал, что нужно менять насос и уехал. Ребята кто может помогите разобраться.
pavel.pro 
Бывалый
Сообщения: 93
 
Сообщение #2 от 15/02/2013 18:34 цитата  

olegikf, Как теплообменники промывал?
olegikf 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #3 от 15/02/2013 18:43 цитата  

Верхний промывал спец.средством ЕПР-1 от фирмы "Газдивайс" без циркуляции просто протравил. Нижний кипятил в рассоле 9 % уксуса и лимонной кислоты. Результат хороший.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21734
xarl
 
Сообщение #4 от 15/02/2013 19:18 цитата  

olegikf, ознакомься с Правилами http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #5 от 08/03/2013 18:37 цитата  

Шаговый не мешает проверить.Датчики.Ну и насос-куда ж без него.
I.Cherry 
Фанат форума
Сообщения: 4889
I.Cherry
 
Сообщение #6 от 08/03/2013 20:37 цитата  

ну как.??.. давайте..будем решать..
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21734
xarl
 
Сообщение #7 от 08/03/2013 20:47 цитата  

I.Cherry, это твое мнение или цитата? бяка
olegikf 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #8 от 08/03/2013 20:48 цитата  

Спасибо что откликнулись!А то я думал на форуме только один спец. по котлам это xarl.(ответ по теме). Датчики проверил, норма. А вот с насосом полная засада, в городе ни где нет.Заказал в Москву, но уже долго не везут. Шаговый пока не рискую проверять у нас морозы.Вчера 23гр.было.Вот уж потеплеет. Хотел посмотреть замену насосу Вило на Грюнфос так ни где и не нашёл ни каких комментариев.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21734
xarl
 
Сообщение #9 от 08/03/2013 20:49 цитата  

А вот это уже нечестно, сообщение отредактировано...
lemeshkou 
Новичок
Сообщения: 24
 
Сообщение #10 от 08/03/2013 20:49 цитата  

I.Cherry/ классно! классно! классно!
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21734
xarl
 
Сообщение #11 от 08/03/2013 20:59 цитата  

Сообщение Администрации :
Внимание! lemeshkou, I.Cherry - предупреждение
gohan 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #12 от 15/05/2014 08:40 цитата  

такая же проблема с ГВС,
как понять что насосу пришёл капут?
olegikf 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #13 от 15/05/2014 15:06 цитата  

Пришёл к замене насоса, чисто экспериментальным путём. Проверял всё по пути наименьшего сопротивления.Разобрал и промыл оба теплообменника, проверил работу трёхходового клапана и насоса. Всё в рабочем состоянии и насос крутится во всех режимах, но без нагрузке. Оставалось последнее поменять насос. Такого артикульного номера на насос у нас в городе не оказалось, пришлось заказывать. Привезли, стал менять, всё подошло идеально. Всё работает даже лучше чем с родным но на 3-ем положении переключателя.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Некомпетентные вопросы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP