Автор | Сообщение |
AlekseyKS
|
При включении горячей воды появляется индикация - загорается зеленый диод, включается двигатель турбины и ничего дальше не происходит ни розжига ни индикации розжига нет.
Через некоторое время выдает ошибку "реле давления воздуха не переключается"
То же самое происходит и в режиме отопления.
Реле выглядит рабочим при выключенном котле контакты разомкнуты. Отсоединял трубку, дул в нее - контакты замыкаются.
Пробовал запускать котел с зашунтированными контактами реле - проблема не исчезла. Что делать дальше? |
|
calinvictor
|
AlekseyKS, Род занятий:
Интересы:
С таким профилем Что делать дальше?
Действовать согласно инструкции-обращаться в сервис.Или к ближайшим спецам. |
|
AlekseyKS
|
calinvictor, вот мне лично никакого дела нет до того, что вы увлекаетесь рыбалкой и электроННикой. С хрена ли вас это так интересует в отношении меня? Копию свидетельства о рождении приаттачить?
Обязательные формы заполнил, модель котла обозначил, место обитания тоже. С ремонтом котлов не связан. Котел мой личный. На форуме зарегистрировался потому что могу сделать сам. |
|
SKS
|
Контакты реле давления воздуха надо замыкать только после того как закрутится веник.Закрутился-перемкнул провода-смотрим что происходит дальше.Должны трещать электроды. |
|
AlekseyKS
|
SKS, Спасибо. Замкнул после запуска вентилятора - пошел розжиг. Видимо, "защита от дурака" - чтобы не загрубляли.
Скажите а этот прессостат ремонтопригоден? В нем проблема? Или у меня все-таки тяга пропала?
До этого котел 2 месяца простаивал. |
|
avazhev
|
А трубки на прессостате не перепутаны? Было, правда, на корейском котле, после ремонта платы на столе, котёл не запускался. Хозяин снимал, дул, а потом поменял местами. |
|
AlekseyKS
|
avazhev, не должны быть перепутаны, я то их до неисправности не снимал. Завтра попробую поменять местами. |
|