Котёл на отоплении норма. При открытии горячей воды не переходит в режим ГВС. Хотя изредка бывает включит гвс и может вырубить, хаотично.
Снял датчик протока, он чистый. Ничего подозрительного не обнаружил. Собрал, дефект остался.
Измерения датчика =21ком. Третий контакт мгомы.
Вход датчик =5v
Выход датчик: Д. р. 5v
Р. р. 3v
Исправен ли датчик по сопротивлению?
Может это износ оси? Котел отработал 5 крымских сезонов. Менялся только трехходовой.
какое к черту сопротивление у датчика холла))) это тебе не резюк сраный у которого сопротивление меряют !
дай ему питание 5в и магнитиком поводи возле него на ноге выхода увидишь импульсы
да и здесь ничего не попутал?
Вход датчик =5v
Выход датчик: Д. р. 5v
Р. р. 3v
у дх восновном +5 gnd dat
смотри может у тебя гдето корпусной провод отвалился может на плате непропай !
ДОБАВЛЕНО 10/03/2015 12:09
да и может у тебя проблемма вовсе не в расходомере а в 3ww)
когда открываешь кран на дисплее значения меняються или нет?
Этот клиент, по имени Холла, получает 5v и на выход передаёт эти 5v. Как только вода закрутит магнит для Холлы, так выход падает до 3v. на цифровом тестере. Ну а импульсы наверно амплитудой 5v.
Дал полный проток, запуск идёт, после такого прогона и малый проток стал "понимать" До завтра наблюдаю. Спасибо за оперативную инфу!
Провода проверил, исправно.