mrxalex
|
Котел Viessmann Vitopend 100 WH1B.
Сначала была такая проблема: в режиме отопления он зажигал горелки по 7-10 раз. То есть, звук поджига, загорелось, сразу потухло, тут же сразу поджиг и т.д.
Горячая вода текла не постоянной температуры. То горячая то холодная. Давление воды нормальное.
Вызвал сервис. Промыли первичный и вторичный теплообменники, сервисник сказал что все в норме. Прочистили радиатор первичного теплообменника, был засорен. Проверили тягу, она была в норме. Собрали.
Вроде все заработало. Зажигалось пламя с одного раза в режиме отопления. Вода бежала горячая.
Через время появился звук закипания (шум!) в режиме горячей воды. То есть после вкл горячей воды через 5-10 сек шумит первичный теплообменник.
Первый сервисник переехал жить в др город.
Вызвал другого. Он провел замеры параметров, вроде обследования объекта. Сказал, что не правильно показывает термометр, который стоит на выходе из первого теплообменника. Заменить сразу не получалось - датчика не было в наличии.
На след день я снял этот термометр сопротивления, и проверил его характеристику с помощью лабораторного градусника. Его характеристика оказалась полностью рабочей! Проверил второй термометр, который стоит на выходе из второго теплообменника. Его характеристика немного отличалась от эталонной на температурах от 30 до 50. Но совсем незначительно.
Я поменял местами эти два датчика.
Включил котел - шум не пропал!
То есть я так понимаю проблема не в датчике.
Обращаюсь к знатокам, что посоветуете, какие действия? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
1 Проверка и.Настройка газового клапана.
2 Проверка правильности работы трехходового.
3 проверить,а при необходимости промыть теплообменники.
3.проверить насос
4.....
5.......
Могу посоветовать действительно толкового Мастера у Вас в городе. |
|
mrxalex
|
Можно его номер телефона? Или куда обратиться?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 23:17
AKVA-TERM писал: | 1 Проверка и.Настройка газового клапана.
2 Проверка правильности работы трехходового.
3 проверить,а при необходимости промыть теплообменники.
3.проверить насос
4.....
5.......
Могу посоветовать действительно толкового Мастера у Вас в городе. |
Можно его номер телефона? Или куда обратиться? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
mrxalex, отпишитесь о результатах! или удалите тему. |
|
mrxalex
|
Спасибо за помощь.
Результат напишу после вызова мастера. |
|
mrxalex
|
Проблема решена.
Вызвал мастера, которого порекомендовали.
Промыли первичный и вторичный теплообменники кислотой, и очень тщательно.
Мусора было прилично.
Первую промывку с первым сервисником можно и не называть промывкой, тяп ляп.
А тут я хоть увидел что значит сделать качественно.
Установили все обратно - заработало как надо.
В общем спасибо еще раз за номер телефона и спасибо мастеру. |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Похоже Михаил в гостях у Вас был. Толковый мастер он. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
sergey 73 писал: | Похоже Михаил в гостях у Вас был.... |
Очень похоже что Миша победил эту проблему... |
|