Автор | Сообщение |
Billy_Bones
|
Есть такая машина, старенькая - механический командоаппарат, минимум элетроники. Была когда-то болячка с остановкой и остановкой командоаппарата в произвольный момент, вылечилась заменой транзистора, включающего симистор моторчика.
Работала с тех пор долго и успешно (седьмой этаж, подключена к горячей воде), теперь начала очень редко недоливать воду при полоскании. В результате насос выгоняет всю воду в вертушки, уровень падает, срабатывает нижний уровень прессостата, насос отключается, вода сливается обратно насос включается, и машина стоит так, "икает". Откроешь дверцу, дольешь пол-литра воды - идет дальше, доходит до конца.
Поскольку документации нет никакой - разрисовал всю схему соединений, и почти полностью разрисовал схему командоаппарата, разобрался как работает таймер, какие дает интервалы.
Обнаружил, что нижний уровень прессостата кроме защиты от сухого хода насоса никак на рабочий уровень воды не влияет!
Подключил неонку к контакту 12 (замкнут без воды), наблюдаю: при заливке воды он щелкает на 20-25 секунде (при этом еще даже не покрыто дно камеры водой), но клапан включен четко 59 секунд (одно из интервалов таймера), и выключается по таймеру коммандоаппарата. Уровень при этом нормальный, до лапок фильтра. Вторая группа прессостата (21-22-23, включающая аварийно сливной насос) работает тоже, проверил, но до ее срабатывания вода при эксплуатации не заливается никогда.
В случае бага (его крайне тяжело поймать, ибо редко возникает) клапан открыт что-то около 20 секунд.
Объясните мне, знатоки - как все-таки задается уровень воды, ведь давление в сети может быть разным? Неужели для этого хватает только резинового колечка на входе клапана, которое там к неровной поверхности потоком воды прижимается и оно работает как редуктор? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
Billy_Bones, Род занятий:..........................? |
|
Billy_Bones
|
|
Billy_Bones
|
Провел еще один опыт - перекрыл почти полностью кран на подаче воды, подаю тонкой струёй.
Уточнил алгоритм заполнения бака при замачивании:
1. При первоначальном заполнении 59 секунд включен заливной клапан и включен циркуляционный насос независимо от состояния группы 11-12-13 прессостата.
2. В следующем положении командоаппарата клапан отключается по прессостату, но насос тоже включен в любом случае. Если прессостат не сработал - командоаппарат дальше не движется, ждет.
То есть в случае низкого давления воды цикл заливки растягивается на 2 щелчка командоаппарата и на сколько потребуется по времени,
но минимум 59 секунд. У меня давление нормальное, поэтому вторую часть я в обычном режиме не наблюдал.
3. В следующем положении клапан также работает по прессостату, насос также включен. Если часть воды слить - клапан дольет.
Очевидно на случай, если пользователь по ошибке поставит кастрюлю дыркой вверх, и она воду соберет.
Как-то так. Поскольку упомянутая кастрюля будет заполнена при замачивании, при основной мойке или полоскании алгоритм управления насосом и клапаном, возможно, будет отличаться. Будет время - проверю.
Эх, циклограмму бы. |
|
|