Автор | Сообщение |
Leo7
|
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано то, что колонка стала отключаться с опозданием 4-5 секунд после отключения подачи воды, газ продолжает гореть и датчик температуры горит.
Можно ли пользоваться такой колонкой до прихода мастера?
Заранее Спасибо! |
|
Kaskad11
Передовик
Сообщения: 2656
|
Leo7 писал: | Можно ли пользоваться такой колонкой до прихода мастера? |
Нет. Пользоваться газовыми приборами при их нештатной работе запрещено. В данном конкретном случае возможно закипание воды в радиаторе и образование паровых пробок - это в лучшем случае. В худшем - оплавление и выход их строя самого радиатора. |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Самое вероятное: воздушная пробка в трубопроводе горячей воды. |
|
Leo7
|
Ясно, спасибо большое за ответ, буду ждать мастера.
А с чем может быть связана подобная проблема "воздушная пробка в трубопроводе горячей воды"? Колонкой пользуюсь 4 месяца, часто включаю-отключаю, несколько раз температура доходила до 52 градусов. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
Leo7, заполняйте Профиль... |
|