Автор | Сообщение |
anclevalico
|
Hermann Habitat 2 24SE
Плата управления Honeywell
Sw R182A 053783
Date 0905
Cd.052.004119/00
Может сутки работать на ура. Потом сбой. Идет запуск, включается насос и вентилятор, а поджига нет. Даже щелчка реле не слышно и 220 на газовый клапан и розжиг не идет. И через секунд 8 загорается красный. Но при этом останова насоса и вентилятора не происходит. Так и тарабанят. Разморозить теплообменник запросто. Вынул плату, осмотрел, перевоткнул разъемы. Работало 2 суток. Думал, победил. Сегодня опять. Пока переворачивал плату, чтобы померять напряжение, заработал снова. И работает уже пару часов. Несколько циклов розжига прошел без проблем. На розжиг подавал напряжение напрямую, работает. |
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
Схема тебе не поможет. Проверь работу при разных напряжениях питания. |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Ты проверь корректность работы системы дымоудаления. Думаю, дело в ней. Схему только самому рисовать. |
|
anclevalico
|
При разных напряжениях питания чего? Трансформатора розжига, платы, реле?
Корректность работы дымоудаления - это отработка запуска вентилятора и срабатывания прессостата?
Посмотрел разъем прессостата, серый провод был наполовину недовоткнут в разъем. Разогнулся фиксатор.
При очередном останове снова выну этот провод и посмотрю, такой ли эффект будет.
Схему нарисовать не проблема. Мороз не дает.
Между рабочими циклами выдернул провод снова. При запуске ситуация похожая. Видимо, процессор ждет сигнала от прессостата, чтобы открыть клапан и запустить розжиг. Надеюсь, что это из-за разъема. Посмотрим, как будет дальше.
У меня пару лет назад было наоборот, прессостат не размыкался при выключении. Но там догадаться было проще. Тут же смутило то, что при индикации аварии не происходила остановка вентилятора и помпы.
Спасибо за дельные советы! |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
|
anclevalico
|
Я в курсе. Хочу сегодня до вечера посмотреть котелок в работе, чтобы уже быть уверенным на все 100. Обязательно исправлю! |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
anclevalico, Счастья нет и не будет ... |
|
anclevalico
|
Куда ж ему деться-то, счастью? Тут оно, рядом.
В общем, сутки, полет нормальный. Вся проблема, была в разъеме от прессостата, где периодически пропадал контакт. При восстановлении контакта проблема исчезла. Тема закрыта.
Всем спасибо за участие! |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
anclevalico, а я тебе не верю... |
|
anclevalico
|
"Никому нельзя верить, даже себе. Мне можно..." (С) |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
anclevalico, не исправлено ... |
|
anclevalico
|
Тема получила неожиданное продолжение. Сегодня утром ситуация с нерозжигом повторилась в точности. Разобрал, вынул плату, перевернул ее прямо на проводах и закоротил перемычкой контакты разъема от прессостата. Пока замыкаю, работает, как убираю, гаснет. Так раза 3. Потом заработал. Видимо, все таки это проводка, плохой контакт в микровыключателе прессостата или повреждение трубок. Убежал на работу, вечером придется вскрывать камеру сгорания и проверять.
p.s. Глюк регулярный на форуме. После пары предложений символы больше не вводятся, как будто ограничение включается. Отправишь сообщение, а потов начинаешь его редактировать и все в порядке. |
|
anclevalico
|
Разборка и чистка контактов микропереключателя прессостата решила проблему. Уже 3 дня полет нормальный. Как альтернативный вариант (пока разбирался со штатным),опробовал дифференциальное реле DUNGS, которое ставят на промышленных котлах. Результат отличный.
|
|