AndAle
|
У меня похожая проблема. Котел пытается запуститься, но секунд через 15 выдает ошибку 45-90. Вызывал мастера, он проверил тягу и датчик, всё нормально. Забирал плату на проверку, привез обратно, сказал что на стенде плата работает нормально. Отключили кабель от электропривода трехходового клапана, котел запустился. Причем работает нормально и на отопление и на ГВС, но клапан приходиться переключать "вручную" утапливая или освобождая шток. Выяснили, что на электропривод трехходового клапана напряжение подается сразу на два контакта 1 и 3 (а должно быть, как я понимаю, либо на 1, либо на 3). Мастер сказал, что не понимает почему так происходит.
Подскажите, в чем может быть причина подачи напряжения с платы сразу на два контакта 1 и 3 на электропривод трехходового клапана? |
|