ESpec - мир электроники для профессионалов


VIESSMANN VITOGAS 100-F.

  Список форумов » Некомпетентные вопросы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
ol.71 
Бывалый
Сообщения: 42
 
Сообщение #1 от 15/07/2020 17:57 цитата  

Здравствуйте. Опознать деталь. Котёл VIESSMANN VITOGAS 100-F. Не работает аппарат розжига( не видит пламя). Неисправна деталь, стоящая в цепи ионизации. Маркировка: AFCH. Корпус: SOT 23-5.( По схеме по-моему ОУ.).

  3F1682AD-EB81-4CAB-A84A-B875D4BB3D7F.jpeg  94.97 КБ  Скачано: 201 раз(а)
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #2 от 15/07/2020 18:08 цитата  

ol.71, тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #3 от 15/07/2020 18:22 цитата  

AF... Название темы исправь.
ol.71 
Бывалый
Сообщения: 42
 
Сообщение #4 от 09/08/2020 21:13 цитата  

Зато операционный усилитель MCP6001UT. Запаял и всё заработало.

ДОБАВЛЕНО 09/08/2020 22:43

Не работает кнопка "решено", не могу закрыть тему.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Некомпетентные вопросы

888


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP