Автор | Сообщение |
Vlad-1966
Передовик
Сообщения: 2132
|
andros писал: | По стандартному |
У богатых свои привычки |
|
andros
|
Vlad-1966, Ага ! Нашёл оленевода с приборами и деньгами ! По простому привыкли однако ! |
|
Vlad-1966
Передовик
Сообщения: 2132
|
Morelock, Лёха, так ты тыркался осликом на"холодные" концы трансов? |
|
Morlock
|
Эпюры ну уж сильно разнятся. Щас вот выложу что я нафоткал. На одних трансах почти плный штиль - аплитуда почти синусоидальная, размахом 5-10в, а на другх от 35-40, до 75-80в. Амплитуда от синусоидальной, до пилообразной со ступенькой посередине. |
|
andros
|
|
Vlad-1966
Передовик
Сообщения: 2132
|
Morelock писал: | сильно разнятся |
Это нормально, обрати внимание на включение. |
|
Morlock
|
andros, Я с ЛСД вообще почти дел не имел на таком уровне. В основном были силовые неисправности.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 19:49
Vlad-1966 писал: | Это нормально, обрати внимание на включение. |
Переведи! |
|
Vlad-1966
Передовик
Сообщения: 2132
|
Подсказка - по-парно |
|
Morlock
|
Тким образом выявлено: имеются дохлые лампы, которые провоцируют OZ960 к срабатывании защиты. Т.к. подходящих ламп нет, то скорее всего оставлю я это тело с такой доработкой, пока не сдохнут лампы окончательно.
Хоть и не амое профессиональное ешение проблемы, но нах мне этот гемор?
Вот так и выдам. А там поглядим. |
|
Vlad-1966
Передовик
Сообщения: 2132
|
Morelock писал: | имеются дохлые лампы |
Что, несколько? Регулировкой подстроечника можно кстати оценить и качество ламп. |
|
Morlock
|
Я так вот и оценил - штук 6-7 гнилых. На синем фоне отчётливо было видно. Тяжело выдавался, но выдался аппарат.
После десятка правдивых фраз про ремонт - чел согласился оплатить работу, типа куй с этой панелью (скока протянет - стока протянет), я себе куплю лучше. |
|