ESpec - мир электроники для профессионалов


Камера иLiebherr GSN 2626 входит в режим и не включается

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Spec 
Спецсервис
Сообщения: 1646
Spec
 
Сообщение #1 от 11/04/2011 15:10 цитата  

В камере неисправен был инвертор. Инвертор исправил и хотел отдавать, но включил на выходные. Сегодня с утра на нем одни черточки. Если выключить с сети и включить - компрессор включается и работает, пока не войдет в режим. Проверил состояние инвертора - питание на нем есть и в то время когда выключается и начинает размораживаться на входе 55 Гц, то есть претензий к инвертору нет. Есть подозрение на датчик оттайки, но проверить не могу, поскольку нет данных именно на эту модель. Кажется в нем стоят датчики с разным сопротивлением.
GSN 2626 Index 26A / 001
Service: 9976064-01
Слава 
Завсегдатай
Сообщения: 508
Слава
 
Сообщение #2 от 11/04/2011 20:53 цитата  

Ну теперь только завтра