Автор | Сообщение |
dmitriymoskvin
Завсегдатай
Сообщения: 347
|
Всем доброго времени суток.
Обращаюсь ко всем мастерам и просто заглянувшим.
Такая вот история: Занимаюсь кроме ремонта быт.техники еще и установкой кондиционеров. Дык вот, имеется камера 3х1.5х3 пристроена к зданию, изолированная пенопластом толщиной 50мм, планируется под хранение продуктов питания с температурой от 0 до +15 градусов.
Вопрос: Возможно ли установить тот самый, бытовой кондиционер, точнее сплит систему в это помещение, вместо стандартной охладительной системы, если отключить родной датчик температуры, а поставить обыкновенный проводной или беспроводной регулятор температуры?
Сам теоретически понимаю, что это возможно. С учетом того, что температура в камере не будет опускаться ниже нуля.
Кто что скажет? Или посоветует?
Заранее благодарен. |
|
Winidrug
|
dmitriymoskvin, с объемом пристройки непонятно.Объем в метрах кубических.И что за сплит? |
|
Слава
Завсегдатай
Сообщения: 508
|
Не потянет Испаритель маловат . |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
15гр. может и сделает, но до 0 точно не дойдёт |
|
dmitriymoskvin
Завсегдатай
Сообщения: 347
|
Winidrug писал: | dmitriymoskvin, с объемом пристройки непонятно.Объем в метрах кубических.И что за сплит? | размеры камеры 3х1.5 и высота потолка до 3 метров. Т.е. 4.5м2. А кондей Mitsubishi SRK40HG-S
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 09:00
Слава писал: | Не потянет Испаритель маловат . | на счет испарителя не согласен, вполне достаточно. Вот только сомневаюсь в его обмерзании
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 09:04
cybe писал: | 15гр. может и сделает, но до 0 точно не дойдёт | можно по-подробней. почему не дотянит до 0 или хотябы до +5? |
|
Слава
Завсегдатай
Сообщения: 508
|
Оттайку как организовывть собираетесь? Думаю что мощности компрессора хватит. А вот испаритель надо переделывать и одного вентилятора мало будет |
|
Winidrug
|
Слава, Согласен Винтеляторов минимум два.dmitriymoskvin, Яделал такую.3 кап.стены .Кладка 1,5кирпича.4-дверь со стеной.Пенопласт 100мм.А охладитель с 3мя винтеляторами.Температура +2 +5 |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Не догоняю , куда второй вентилятор ставить? |
|
dmitriymoskvin
Завсегдатай
Сообщения: 347
|
Я чет тоже не пойму пока куда втулить второй вентилятор, не говоря о третьем. Или вы может, имеете ввиду совсем другой охладитель взять? |
|
dmitriymoskvin
Завсегдатай
Сообщения: 347
|
Winidrug писал: | Слава, Согласен Винтеляторов минимум два.dmitriymoskvin, Яделал такую.3 кап.стены .Кладка 1,5кирпича.4-дверь со стеной.Пенопласт 100мм.А охладитель с 3мя винтеляторами.Температура +2 +5 | Ну так помоги советом, чтобы я не "встрял", а то не хорошо получится перед клиентом, если что-то не выйдет. Да и самому растратится не хочется впустую. |
|
Winidrug
|
dmitriymoskvin, Сам запутался и вас запутал.Прошу извенить.Вы мне про сплит .А я за агрегат .
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 04:03
На сплите наврятли можно добиться этого.Если пытаться организовать принудительную оттайку.Думаю потребуеся дополнительный таймер с датчиком.Можно от бытового холодильника.Но такого не делал . |
|
Winidrug
|
Сегодня в Красноярске dmitriymoskvin, не вы интересовались сплит и агрегатом ???
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 18:28
Если нет то значит совпадение один в один |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
|
Winidrug
|
cybe, Да я понял.Он сильно далеко.В профель заглянул. |
|
dmitriymoskvin
Завсегдатай
Сообщения: 347
|
Нет в Красноярске точно не я. С сплит системой покончено. Точнее решено делать камеру на "Холодильная сплит система TECHNOBLOCK CN-100" - дорого, но сердито. Все хозяин, точнее клиент деньги экономит, то и хотели с обыкновенной сплит системы собрать холодильную камеру.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 00:10
Но всетаки конкретных ответов я не услышал. А хотелось бы. Была бы возможность, попробовал бы собрать такую, всмысле с простого мощного кондика. Думаю самая большая проблема была бы с разморозкой. |
|
Winidrug
|
dmitriymoskvin, Да небыло бы проблемы.Просто это надо пралельно настроить.Я имею ввиду оттайку.И конечно если вы мастер. |
|
pol66
|
И для меня эта тема актуальна. Отдавать, минимум, 50 тыс. руб. за среднетемпературный охладитель, дороговато. Тоже вынашиваю идеи как сэкономить на этом деле. Задавал вопросы по этой теме на другом форуме, там сказали - цитирую : "если хотите получить в помещении 0+5 а это до -10грС фреона после капилярки) будет намерзать обязательно и охладитель кондея буквально за несколько минут может превратися в глыбу льда непроходимую для обдува... дальше придется выключать и ждать когда лед растает а частые короткие циклы включения компрессор долго не выдержит." Ну и что то про необходимость установки ТРВ и о том, что охладитель должен быть другой формы, для уменьшения обмерзания. |
|
Winidrug
|
Ну прям за несколько минут В помещении парилка чтоли?Долго будет набирать температуру.Нюансов очень много. Начиная от количества продуктов и частаты посещения камеры до того что вы пополняете продукты или завозите разом. |
|
koluhok
|
Надо обратить внимание на температуру кипения в среднетемпературном режиме, которая = - 15*С и на возврат масла в компрессор
и на обмерзание картера компрессора, которое неизбежно в таком режиме. И если не позаботится об этом компрессору быстро
придет кирдык |
|
dmitriymoskvin
Завсегдатай
Сообщения: 347
|
koluhok писал: | Надо обратить внимание на температуру кипения в среднетемпературном режиме, которая = - 15*С и на возврат масла в компрессор
и на обмерзание картера компрессора, которое неизбежно в таком режиме. И если не позаботится об этом компрессору быстро
придет кирдык | О, вижу уже один более конкретный ответ. |
|