Автор | Сообщение |
lukyanenk
|
Холодильник Samsung RL25 DATS -3 в холодильной камере при установке в на индикаторе +5. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
lukyanenk, оч-чень хорошо. |
|
lukyanenk
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
lukyanenk, в чем проблема у тебя? |
|
lukyanenk
|
Выставляю в холодильной камере +5 по индикатору вместо +5 морозит до -3,-4 |
|
junior1
|
А как температура в морозильной камере?? |
|
lukyanenk
|
В морозильной камере -20 как на индекаторе |
|
junior1
|
Сопротивления датчиков огласите пожалуйста! |
|
Yanbel
|
lukyanenk писал: | Холодильник Samsung RL25 DATS -3 в холодильной камере при установке в на индикаторе +5. |
После ремонта TR 220/16.5V (были поданы 2фазы (обрыв N)) при усановке Standart в ХК - минус 9-12 и на индикаторе -9, сопротивление датчика ХК 8-10кОм . Пока писал, после то как ON/Off все ОК температура +2. |
|