ESpec - мир электроники для профессионалов


Кондиционер Panasonic CS/CU-A24HKD, отключается компрессор

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Device 
Завсегдатай
Сообщения: 673
 
Сообщение #1 от 12/07/2010 06:23 цитата  

Кондиционер Panasonic CS/CU-A24HKD, 3 штуки отключается компрессор по перегреву.

1 кондиционер новый (2 мес)
2 отработал 1 год
3 отработал 2 года

ток компрессора в норме, конденсатор - чистый не забит пылью и пухом.
Давление газа в норме, 30грС=~0,46-0,45mPA.
Москва ничего не говорит - может кто нить сталкивался с аналогичной моделью?
Неед ХЕЛП!!!
koluhok 
Участник
Сообщения: 143
koluhok
 
Сообщение #2 от 12/07/2010 12:08 цитата  

Device писал:

Давление газа в норме, 30грС=~0,46-0,45mPA.


Я например игнорирую милипаскали, а понимаю Русские атмосферы,
или температуру кипения в градусах цельсия.
Где температура конденсации на выходе из конденсатора замеренная
лазорным термометром, где переохлаждение кондера, где перегрев
испарителя или все в норме? Тогда если ток завышен меняй моторы,
а если нет - меняй защиту, что непонятно то ?
Device 
Завсегдатай
Сообщения: 673
 
Сообщение #3 от 14/07/2010 09:41 цитата  

koluhok, ладно, я просто не стал писать все параметры.
Я просто спросил про данную модель - может кто встречал данную модель.
улыбка
Device 
Завсегдатай
Сообщения: 673
 
Сообщение #4 от 15/07/2010 07:08 цитата  

Всем спасибо, проблема решена.
Неисправен клапан обратного хода (на горячее)(находится в узле капилярок).
При охлаждении газ, жидкий, давился ен на прямую, через клапан а через обходную капилярку обогрева, поэтому давление и было в норме.
А переохлаждение занижено, и компрессор вырубался.

Решение (либо постучать по клапану - не надежно, опять залипнет) замена узла клапана и капилярок в сборе.
CWT01C3390 - номер.