ESpec - мир электроники для профессионалов


Х-к неизвестной марки.контр-лер Geco. Ошибка dr(решено)

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #1 от 10/11/2010 13:32 цитата  

Здравствуйте. Х-к кажет dr, через секунд 20 после запуска компрессора. На каком принципе основана работа датчика двери? Подскажите пож-ста. Нашел только, что датчик оптический и все. ИК или просто свет? Ошибка- dr, это по двери ошибка? Нет нигде кодов ошибок. И модели и марки на холодильнике нигде не нашел.
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #2 от 10/11/2010 16:35 цитата  

стопыч писал:
Здравствуйте. Х-к кажет dr, через секунд 20 после запуска компрессора.

Датчик двери никак не должен зависить от работы компрессора. Вот мануал по контроллеру Geco и напиши хотя бы фирму-изготовителя в теме

  Контроллер холодильника Geco G-202-M1234Y.pdf  785.63 КБ  Скачано: 1373 раз(а)
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #3 от 10/11/2010 17:20 цитата  

cybe, спасибо. Теперь Поляка осталось найти! смех Завтра, с утра замеры и т.д. Контроллер видит, наверно, открытую дверь с самого включения в сеть. Компрессор пускается, но тут контроллер, к этому времени, бац - в ошибку. Это просто так написал, как и происходило. Понятно, что компрессор ни при чем! улыбка В датчике свето и фотодиод? В нашей деревне датчика не найти, а холодос в школе. Придётся датчик городить свой или без датчика(если причина в нём окажется).
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #4 от 11/11/2010 07:36 цитата  

стопыч, если сомневаешься в этом датчике, то проверь его согласно распиновке в Варианте 2 или попробуй Вариант 1 с выключателем ( см.рис.). По ошибке dr надо переводить стр.9 вверху мануала про С-Засаду смех , но я не могу скопировать этот текст в переводчик. Попробую в Свободном попросить перевести http://monitor.espec.ws/section10/topic161738.html




стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #5 от 11/11/2010 10:29 цитата  

Погорели транзисторы в датчике(в "светодиодной" части). Маркировку не прочесть. Остальные транз-ры - MFs. Мож и эти(горелые) такие же были. Можно ли переделывать на первый вариант(с кнопкой на двери)? А насчет перевода с польского, кой чего и так понятно. Если не закрывать дверь, то мигать начнет dr, и затем остановится компрессор. Щас посвечу в фотодиод, мож фото-часть датчика жива осталась.




cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #6 от 11/11/2010 10:43 цитата  

Думаю, можно
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #7 от 11/11/2010 11:08 цитата  

посветил в фотодиод пультом от двд - импульсы на выходе датчика видны, полвольта! Жив наполовину! Теперь разобраться светить как. Импульсами тоже, наверное. Похоже постоянное излучение этот датчик не понимает. Мож ещё и частота светящих импульсов важна? Вобщем покуда эксперименты! улыбка

ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 12:24

Разглядел маркировку!!! Оба транзюка MFs. Что за транзисторы?
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #8 от 11/11/2010 12:07 цитата  

стопыч, сходи по ссылке, там перевели. Вот что имеется по маркировке. Может там так: M*Fs, т.е. точка перед F?

  zvn3310f.pdf  84.06 КБ  Скачано: 511 раз(а)
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #9 от 11/11/2010 16:18 цитата  

перевод че-то не открывается. Датчик починил. Транзисторы оказались исправны!!! Отпал резик от светодиода и дорога одна перегорела(сразу и не увидел). Щас КРЕНку поставлю и пуск(на столе, без датчиков).Поставил кренку - работает правильно. А1 - нема чуйников(от слова чуять), датчиков значит. Спасибо cybe, за мануал! классно! http://i082.radikal.ru/1011/5f/0f45c6275d06.jpg
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #10 от 11/11/2010 20:25 цитата  

стопыч, а вот и конкретный перевод ошибки "dr":
1.Когда открываются двери-сразу останавливается вентилятор и в G202 в зависимости от установки "r7", может включится свет. Индикатор показывает температуру.
2.По истечении 30 сек.,если дверь на закрылась, на индикаторе-"dr". В контроллерах со встроенным зуммером появляется короткий сигнал, который повторяется каждые 30 сек.
3.Если дверь дальше не закрыли, то за время выставленное "r8", включается сигнал тревоги (мигание табло) с надписью "dr" , и в версии контроллера с зуммером-звуковой сигнал. В этот момент компрессор выключается.
4.В случае, если R8=0, при открывании двери, сразу включ. сигнал тревоги.
5.Нажимая любую кнопку, можно выключить сигнал тревоги. Закрывание двери выключает сигнал тревоги и восстанавливает работу.
6.Контроллер дает возможность подключения как механического датчика открытой двери, замыкающегося при открывании двери (R6=01), так и механического или магнитного датчика, размыкающегося при открывании двери (R6=02).
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #11 от 11/11/2010 23:07 цитата  

cybe, холодос собрал. Работает. Открываю дверь - загорается свет и останавливается вент-р. Затемненное стеклышко с датчика выкинул и приклеил прозрачный кружочек(из пластиковой бутылки вырезал). Дачик стал чувствительней. И на датчик терь 12В идет, а не 19-20В. А на релюхи так и оставил, как было - 19В. Спасибочки.
ледчик 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #12 от 27/01/2011 17:49 цитата  

здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, где найти мануал для Geco-201-p12 ?
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #13 от 27/01/2011 18:06 цитата  

ледчик, правильно спиши название контроллера и гугли на здоровье